alimentation électrique par cloison ou sous chape ?

Message par jrouvreau »

bonjour,

je voudrais alimenter un gite (touchant à la maison).
je veux donc installer un dijoncteur différenciel dans la maison et le tableau électrique dans le gîte.
j'ai la possibilité de de passer le cable sous la chape. est-ce que cette solution est préférable a passer le cable par les cloisons ?
quels sont les avantages et inconvéniants des 2 solutions ?*
faut-il mettre la gaine entre l'isolant et la chape ou sous l'isolat ?

Merci...

Julien

Avatar du membre
Totor
Messages : 5108
Enregistré le : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Re: alimentation électrique par cloison ou sous chape ?

Message par Totor »

Chaque système a évidemment ses avantages et ses inconvénients, tant pour la pose que pour l'esthétique sans parler des commodités de modifications ultérieures. Vous pouvez même panacher...

Il me paraît donc délicat de vous recommander une méthode a priori sans connaître les lieux, leurs particularités ... et vos désirs, vos besoins et vos possibilités !
Par exemple, passer sous une chape implique le percement en maints endroits...
De toute façon, n'effectuez aucune épissure ou raccordement caché, utilisez des boîtes de raccordement bien accessibles.

julien

Re: alimentation électrique par cloison ou sous chape ?

Message par julien »

la chape n'existe pas encore, c'est pour cela que le choix se pose.

Avatar du membre
Gpif
Messages : 1183
Enregistré le : 12/06/01 09:11
Localisation : Essonne

Re: alimentation électrique par cloison ou sous chape ?

Message par Gpif »

bonjour,
je vous conseille d'installer le disjoncteur 30mA dans le gite, cela evite de courrir loin en cas de disjonction. vous pouvez mettre un organe de coupure au départ (dans votre maison). Le cable d'alimentation peut passer sous une chape, dans un fourreau (voir JL pour le type de gaine <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle> ). Noyez le dans 7cm (minimum) de mortier ou béton et éviter de le faire passer au milieu d'une future porte par exemple. Attention au coup de perceuse si vous avez à faire des trous
Cordialement.

Avatar du membre
JL
Messages : 1857
Enregistré le : 14/06/01 10:49
Localisation : Paris

Re: alimentation électrique par cloison ou sous chape ?

Message par JL »

Bonsoir tout le monde
Vous pouvez passer sous l'isolant ou dessus, faut voir avec les maçons ce qui les
gêne le moins mais si vous pouvez dessous dans un ravoirage c'est le mieux ça
ne gênera personne (je suppose que c'est une dalle sur terre-plein?).
Quant au conduit utilisez du ICTA pour le diamètre, comptez toujours 30% de rab
en section (section des conducteurs + 30% = section intérieur de la gaine). Vous
serez tranquille en cas de réeguillage. Faites des remontées bien arrondies (rayon
de courbure assez important) au niveau des murs pour un passage aisé des
conducteurs. Si vous pouvez les passer avant le coulage de la dalle c'est encore
plus facile. Passez une alim phase neutre + la terre.
Voilà j'ai bien répondu Grospif <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
JL