chauffage électrique et normes

Message par Fred »

J'ai acheté il y a peu de temps une maison avec chauffage électrique construite entre 1987 et 1988.
Je viens de m'apercevoir avec surprise que les radiateurs sont cablés en 1.5mm².
Où puis je trouver les normes en vigueur à cette époque ? Avez vous une idée contre qui se retourner ancien propriétaire ou constructeur (Bouygues), y a t'il une obligation du vendeur à délivrer un certifcat de conformité.....

Merci de votre aide !

walter

Re: chauffage électrique et normes

Message par walter »

Bonjour..

J'ai fait construire une maison en 1997/1998 avec chauffage électrique et je ne puis que vous confirmer que dans celle-ci également tous les radiateurs sont aussi cablés en 1.5mm². Cela me semble correspondre aux normes en vigueur il y a trois ou quatre ans, car le constructeur, qui fait également partie du groupe Buygues, a obtenu le label Vivrélec et Promotelec.

walter

Re: chauffage électrique et normes

Message par walter »

Précision complémentaire.
Je viens de retrouver une très intéressante brochure éditée par Hager, (qui possède un site sur le Web) et qui porte le titre suivant : L'installation électrique dans l'habitat : mode d'emploi.
Il est précisé dans cette brochure que pour les convecteurs ou panneaux radiants d'une puissance de 2300W, la section des conducteurs est de 1.5mm² en cuivre, pour 4600W elle passe à 2.5mm², pour 5750W la section préconisée est de 4 mm² et enfin pour 7360W, de 6mm².
Ce petit guide est très complet, je vous le recommande. Je l'ai reçu en demandant le shéma de cablage pour un contacteur jour/nuit de chez Hager.

walter

Re: chauffage électrique et normes

Message par walter »

Pour en finir avec ce chauffage. La norme concernée porte la référence NF C 15-100. Vous savez tout ou à peu près.
Cordialement

Avatar du membre
Totor
Messages : 5108
Enregistré le : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Re: chauffage électrique et normes

Message par Totor »

Tout dépend de la puissance des radiateurs, traduite par l'intensité qui passe dans chaque fil.

Par exemple, on admet couramment 7 Ampères par mm², pour des raisons de perte en ligne admissible (chute de tension sur une distance relativement courte, moins de 50 m) et surtout d'échauffement des fils également admissible.

Le 1,5 mm² permet donc nominalement 7 x 1,5 = 10,5 Ampères, soit en monophasé 230 Volts x 10,5 = 2 415 Watts ! Si le radiateur a une puissance égale ou inférieure à cette valeur, l'installation convient !

Bien entendu, du 2,5 mm² ou 4 mm² (selon la puissance maximale possible) aurait été préférable...

Fred

Re: chauffage électrique et normes

Message par Fred »

Merci pour vos aides !
Après contact auprès d'un électricien, celui-ci m'a dit qu'il était "admis" jusqu'à 2000W sur une ligne en 1.5², un fusible devant être associé à chaque ligne si l'on demeure en1.5² au niveau du panneau électrique. Après vérif chez moi, l'installation est donc correcte mais juste, et si je veux changer de radiateur un jour je devrai faire attention à la puissance.
Sinon j'ai vu sur un site que dans les constructions récente on considère que la section d'un fil doit être supérieur à l'intensité qui la traverse divisée par 4 => 1.5² jusqu'à 1300W..... => du 1.5² uniquement pour l'éclairage, sinon 2.5² partout sauf four en 4².
Cela clos ce fil, et je suis soulagé car j'ai cru que j'allais devoir faire de gros travaux...