dimension des chevrons
dimension des chevrons
Bonjour,
Je souhaite couvrir ma terrasse avec une pergola. Pour cela, je voudrais utiliser des plaques plates de polycarbonates qui mesurent 4m*0.98m et pèsent 2.8 kg au m2. la profondeur de ma terrasse est de 3,5 m. Quelle doit être la section de mes chevrons de 3,5 m de portée sachant qu'ils seront distants de 0,98 m les uns des autres. Je souhaite surtout ne pas avoir de surprise le jour où il neige. J'habite, à titre d'info, dans les Landes donc je ne suis pas trop souvent embêté par la neige mais, il suffit d'une fois.
D'avance, merci
Je souhaite couvrir ma terrasse avec une pergola. Pour cela, je voudrais utiliser des plaques plates de polycarbonates qui mesurent 4m*0.98m et pèsent 2.8 kg au m2. la profondeur de ma terrasse est de 3,5 m. Quelle doit être la section de mes chevrons de 3,5 m de portée sachant qu'ils seront distants de 0,98 m les uns des autres. Je souhaite surtout ne pas avoir de surprise le jour où il neige. J'habite, à titre d'info, dans les Landes donc je ne suis pas trop souvent embêté par la neige mais, il suffit d'une fois.
D'avance, merci
-
- Messages : 4297
- Enregistré le : 19/04/06 06:55
- Localisation : Haute Marne
chevrons
bonjour Toz91
Le Département des Landes est classé en zone 1 vis à vis de la neige, c'est à dire 60 DaN/m2 (surcharge extréme)
Compte tenu de cela et des données que tu fournis je te suggère de mettre des 63 X 150 mm (profil normalisé) qui passent juste tant en résistance qu'en condition de flèche
Le Département des Landes est classé en zone 1 vis à vis de la neige, c'est à dire 60 DaN/m2 (surcharge extréme)
Compte tenu de cela et des données que tu fournis je te suggère de mettre des 63 X 150 mm (profil normalisé) qui passent juste tant en résistance qu'en condition de flèche
Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie
merci beaucoup pour ta réponse.
J'aurais voulu avoir quelques précisions concernant ta réponse. Tu parles de zone 1 pour les Landes (surcharge extrème), a quoi cela correspond ? Nous avons très rarement de la neige et quand il neige c'est 10 à 15 cm maximum.
Au niveau esthétique, j'aurais préféré mettre du 120 mm en hauteur. Est-ce dangereux pour la solidité de ma structure ?
Et enfin une dernière, que veut dire un profil normalisé ?
Encore merci pour ton aide ?
J'aurais voulu avoir quelques précisions concernant ta réponse. Tu parles de zone 1 pour les Landes (surcharge extrème), a quoi cela correspond ? Nous avons très rarement de la neige et quand il neige c'est 10 à 15 cm maximum.
Au niveau esthétique, j'aurais préféré mettre du 120 mm en hauteur. Est-ce dangereux pour la solidité de ma structure ?
Et enfin une dernière, que veut dire un profil normalisé ?
Encore merci pour ton aide ?
-
- Messages : 4297
- Enregistré le : 19/04/06 06:55
- Localisation : Haute Marne
surcharge
le poids de la neige n'est pas fonction de son épaisseur (5 cm de neige trés humide est plus lourd que 20 cm de neige poudreuse)
Les surchages "réglementaires" sont établies à partir de constats sur de trés longues périodes
La surcharge dite "normale" est de 35 DaN/m2 - c'est celle que l'on constate en moyenne tous les 10 ans
La surcharge dite "extrême" de 60 DaN/m2 est celle constatée environs tous les 50 ans à 100 ans
Généralement les batiments sont calculés pour les surcharges extrêmes (car il y a risque pour des personnes)
Un hangar à foin peut être calculé avec les surcharges normales
Des poutres de 120 mm de haut accuserons une flèche importante quand il y aura de la neige - secondement une toitute est aussi calculée pour supporter le poids d'un homme avec des outils (on prend souvent 100 Kg)
Es tu sur que jamais personne ne montera sur le toit de ta pergola ? Ne serait ce qu'au moment de la construction ?
Un produit est dit "normalisé" quand ses caractéristiques (géométriques, mécaniques, d'aspect, etc...) sont définies par une norme et que les fabricants s'engagent en apposant le label "NF" (normes Françaises)ou "CEE" (normes Européennes) à ce que le produit respecte ces prescriptions - c'est une garantie pour l'acheteur, il sait ce qu'il achète..en lisant la norme biensur
Les surchages "réglementaires" sont établies à partir de constats sur de trés longues périodes
La surcharge dite "normale" est de 35 DaN/m2 - c'est celle que l'on constate en moyenne tous les 10 ans
La surcharge dite "extrême" de 60 DaN/m2 est celle constatée environs tous les 50 ans à 100 ans
Généralement les batiments sont calculés pour les surcharges extrêmes (car il y a risque pour des personnes)
Un hangar à foin peut être calculé avec les surcharges normales
Des poutres de 120 mm de haut accuserons une flèche importante quand il y aura de la neige - secondement une toitute est aussi calculée pour supporter le poids d'un homme avec des outils (on prend souvent 100 Kg)
Es tu sur que jamais personne ne montera sur le toit de ta pergola ? Ne serait ce qu'au moment de la construction ?
Un produit est dit "normalisé" quand ses caractéristiques (géométriques, mécaniques, d'aspect, etc...) sont définies par une norme et que les fabricants s'engagent en apposant le label "NF" (normes Françaises)ou "CEE" (normes Européennes) à ce que le produit respecte ces prescriptions - c'est une garantie pour l'acheteur, il sait ce qu'il achète..en lisant la norme biensur
Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie