calcul poutre acier pour plancher garage

Ce forum est dédié à la maison individuelle, aux constructeurs, aux artisans et de manière générale à l'urbanisme et à la législation pour vos projets de construction (choix du terrain, du constructeur, viabilisation, maître d'œuvre - MOE ou CCMI, architecte...). Comment se lancer, chiffrer, demander et lire les devis, quelles assurances (décennale, dommage ouvrage...). Demandez conseil pour réussir vos plans, votre demande permis de construire et pour bien commencer.

Modérateurs : Modos, Modos

Répondre
louss
Messages : 2
Enregistré le : 19/09/07 21:16

calcul poutre acier pour plancher garage

Message par louss »

Bonjour

j'ai fait construire un garage qui fait 6.10 m de largeur x 6.80m de longueur

mon garage fait un peu plus de 2.70 de hauteur et ensuite il y a le toit

juste sous le niveau des parpaings de chainage, j'aimerai disposer d'un plancher, donc sous la toiture pour stockage de cartons, jouets, vélos des enfants ..., bref de poids "raisonnable" et "normal" pour un plancher

Je ne veux pas avoir de poteau au milieu de mon garage donc

j'envisage d'utiliser 1 poutre en métal placée sur la largeur (sur la largeur des 6.10m, encastrée dans les murs) sur laquelle je ferai porter des solives (portées par la poutre et dans des sabots fixés sur les murs) pour poser des dalles plancher en bois dans les 20-22 mm (en agglo)


bref si je mets une seule poutre : quel profilé / dimension devrai je prendre ?
si j'en prends 2 voire 3 (placées à équidistance, pour répartir la charge, donc diminuer la taille ?) : quel profilé / dimension devrai je prendre ?


enfin je préfèrerai ne prendre qu'une poutre, mais s'il y a trop de déformation ... avec d'autres poutres ...


sinon y'a t'il des abaques qui font référence pour ces questions pour l'habitation, avec un poids moyen de plancher ..., un section ... avec une longueur de ...mètres donnera une déformation de N mm ???

Merci pour vos réponses

Lst

matheysinus
Messages : 4297
Enregistré le : 19/04/06 06:55
Localisation : Haute Marne

plancher

Message par matheysinus »

en prenant des surcharges normales de 180 Kg/m2 je te suggére de mettre dans le sens des 6.10 m une poutrelle HEA 200
Sous cette surcharge elle prendra une flèche de 1.7cm, ce qui est tout à fait acceptable

cette poutrelle supportera un solivage (donc de 3.40 m de long de part et d'autre) de 6 X 18 espacés de 60 cm
Il serait préférable que ces solives appuient sur l'aile inférieure du HEA, en adaptant biensur l'extrémité des solives pour quelles rentrent dans le profilé

Il existe des abaques de résistance des profilés, mais je juge leur emploi dangereux à qui ne maîtrise pas ce genre de calcul

Je dis souvent, je peux m'acheter un superbe avion, apprendre par coeur toute la littérature sur le pilotage , cela ne veut pas dire que je serai capable de prendre les airs
Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie

louss
Messages : 2
Enregistré le : 19/09/07 21:16

Message par louss »

Bonjour

j'ai pris contact avec une société spécialisée dans la vente de métaux

cette société me propose soit :
un IPB de 180 (résiste bien à la flexion) mais le poids est plus de 60 kg/m linéaire !!!!

sinon j'ai la solution de prendre 2 x poutrelles IPN de 200 dont le poids est dans les 25 kg/m linéaire

bref le problème réside quand même à monter la (ou les poutres) sur mon mur avec le poids ...


donc j'envisage de passer commande pour monter 2 poutres IPN de 200 sur la largeur, soit :

en les rapprochant l'une contre l'autre, au milieu de la longueur et avoir ainsi la moitié de mon planché qui reposera sur une des poutrelles

ou alors

les positionner chacune sur le 1/3 de la longueur et donc avoir 1/3 de mon plancher entre un mur et une poutrelle, 1/3 de mon planché qui reposera de part et d'autre des 2 poutrelles et le dernier 1/3 entre une poutrelle et un mur

en espérant que ce soit assez clair ....

quand pensez-vous, quelle solution serait la mieux adaptée ????

Merci

matheysinus
Messages : 4297
Enregistré le : 19/04/06 06:55
Localisation : Haute Marne

plancher

Message par matheysinus »

le mieux serait effectivement de couper la surface en 3 en posant 2 poutres dans le sens des 6.10 m (elles seront donc espacées d'environs 6.80 / 3 = 2.27)
L' IPN 200 convient parfaitement
pour le mettre en place il y a des tas de solutions (les constructeurs de cathédrale ont monté de pierres de plusieurs tonnes à des dizaines de métre de haut) palan - échafaudage crics et calage
Le plus simple étant souvent de la monter d'un coté (dans un trou plus grand qu'il ne faut), lever l'autre coté et la glisser à sa place définitive

Pour mettre en place une telle poutre je m'étais fait un morceau de poutre en bois aux mêmes dimensions extérieures que ma poutre métallique - ce qui m'a permis de vérifier que mes trous dans les murs étaient assez grands dans toutes les positions q'allait prendre ma poutrelle lors du montage - aprés on l'avait monté à 4 "gros bras" à partir d'un échafaudage de chaque coté et une échelle bien sûr

Dans l'hypothése de 3 poutres, les solives n'ont plus que 2.30 m environs de portée et des 6 X 15 espacées de 0.60 m peuvent suffire
Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie

Répondre