Ce forum est dédié à la maison individuelle, aux constructeurs, aux artisans et de manière générale à l'urbanisme et à la législation pour vos projets de construction (choix du terrain, du constructeur, viabilisation, maître d'œuvre - MOE ou CCMI, architecte...). Comment se lancer, chiffrer, demander et lire les devis, quelles assurances (décennale, dommage ouvrage...). Demandez conseil pour réussir vos plans, votre demande permis de construire et pour bien commencer.
Je vais prochainement isoler les rampants de mes combles, destinés à être aménagés. J'envisage d'utiliser de la fibre de bois en 55 kg/m3 pour son fort pouvoir de déphasage, utile contre les surchauffes en été. Je souhaiterai placer 40 mm entre les chevrons (80 x 60 mm) puis 180 mm en couche croisée, puis du ba13 en parement.
A votre avis, la charpente peut-elle supporter ce poids?
Ci-joint une photo de la charpente, qui a été modifiée il y a peu.
bonjour GuiGui
vous allez donc apporter environ 15 Kg/m2 de surcharge, ce qui représente environ 10% des charges normales d'une toiture en tuile dans le centre de la France
une charpente en bon état et bien dimensionnée, est normalement apte à supporter cette charge supplémentaire
en examinant vos photos je trouve que les chevrons ont une grande portée, mais il faut voir leur section, et la ferme, si elle n'a que l'entrait très sérieusement retroussé que l'on voit, mériterait vérification
Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie
Les chevrons font 80 x 60 mm et ont une portée d'environ 4m50. Ils sont soutenus à leur moitié par une panne intermédiaire de 210 x 70 mm. L'entraxe entre les chevrons est de 42 cm.
La ferme a été montée ce week-end, par contre je n'ai plus la section utilisée en tête. J'étais présent lors de sa mise en place, et le reste n'a pas semblé bouger.
2.25 m de portée pour des chevrons 6 X 8 me parait être un maximum - tout dépend la région dans laquelle vous habitez (viv à vis de la neige)
comment a été dimensionné votre ferme ? par un charpentier ?
Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie
je ne peux pas juger au seul vu d'une photo
je ne suis pas allé à l'école de Madame Soleil
attention à la neige, les chutes "extrêmes" prises en compte dans les règlements n'arrivent statistiquement qu'une fois tous les 100 ans, mais c'est peut être l'hiver prochain ?
Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie
il faut plus d'informations pour faire une véritable vérification
ce qui me préoccuperai c'est la position très haute de l'entrait, cela mériterait peut être la visite d'un spécialiste.....