tubes néon qui grillent

Ce forum est dédié à la maison individuelle, aux constructeurs, aux artisans et de manière générale à l'urbanisme et à la législation pour vos projets de construction (choix du terrain, du constructeur, viabilisation, maître d'œuvre - MOE ou CCMI, architecte...). Comment se lancer, chiffrer, demander et lire les devis, quelles assurances (décennale, dommage ouvrage...). Demandez conseil pour réussir vos plans, votre demande permis de construire et pour bien commencer.

Modérateurs : Modos, Modos

Répondre
olo
Messages : 6
Enregistré le : 07/03/10 17:56

tubes néon qui grillent

Message par olo »

Bonjour ,

j ai un problème avec un miroir éclairant de sdb : il est équipé de 4 tubes néons de 53 cm puissance 13w qui grillent les uns après les autres sans avoir beaucoup été utilisés.
quelqu ' un peut il m 'aider?

il s agit d un miroir éclairant de marque "Ozone" équipé de 4 tubes néons .

d avance merci

salutations

Avatar du membre
ms83
Messages : 1259
Enregistré le : 27/07/01 09:07
Localisation : Shenzhen, Chine

Message par ms83 »

En supposant que chaque tube a son propre transfo et son propre starter, je vois mal 4 defauts identiques exister en meme temps.
Qu'entendez des vous par "pas beaucoup utilisés" ?
Il faut savoir qu'un tube dit "neon" viellit plus par allumage+extection, que par la durée d'éclairage. Donc son utilisation est peut etre en cause.
Et d'autre part, si a cause de cette utilisation, la durée de vie d'un tube est de 6 mois, etant donné qu'il y en a 4, vous en changez un toute les 6 semaines.
Ca peut sembler beaucoup, mais ne signifie pas qu'il y a un defaut.

Pure hypothese.

Avatar du membre
Totor
Messages : 5108
Enregistré le : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Message par Totor »

Bonjour,

Ne serait-ce pas plutôt des "tubes fluorescents" ?
(un tube néon est obligatoirement rouge/orangé).

ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !

olo
Messages : 6
Enregistré le : 07/03/10 17:56

Message par olo »

bonjour ,

il s agit effectivement de tubes fluorescents qui sont allumés puis éteints lors de chaque entrée et sortie de la sdb (nous sommes 5) soit bcp de fois par jour.
par contre je n ai vu ni starter ni transfo!

Avatar du membre
Totor
Messages : 5108
Enregistré le : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Message par Totor »

Bonjour,

A ma connaissance, il y a 3 sortes de tubes fluo en fonction de leur alimentation :

- Le plus courant actuellement : Par "transfo" incorporé au socle (en réalité le plus souvent un simple bobinage inductif série, dit ballast) et un starter pour l'allumage.

- Le plus ancien : Par un véritable transfo (auto-transfo plus exactement) et sans starter (allumage automatique), il consomme plus que le précédent car ses "filaments d'amorçage" sont toujours alimentés,

- Le moins fiable mais le plus simple : Sans transfo ni starter, juste un câble "résistif" ou équivalent en série (une résistance bobinée). Ces tubes de petites dimensions sont pafois utilisés sur des "baladeuses" ou des appliques bon marché. Leur durée de vie est toujours assez limitée du fait de leur amorçage "pointu" ...

Reste à savoir lequel est utilisé dans ce cas précis, il se pourrait que ce soit le 3e type ? à vérifier ...

De toute façon, Ms83 (bonjour au passage) a raison : Les allumages/extinctions multiples fatiguent beaucoup les tubes fluo, car chaque allumage est pénalisant par son effet brutal d'amorçage (en exagérant, c'est comme la foudre).

Petit nota sans importance :
Un tube fluorescent contient principalement de la "vapeur de mercure" alors que le tube néon renferme ... du "néon" (qui est un gaz rare). Mais comme ce dernier fut inventé en premier, il est d'usage courant de dénommer "néon" tout tube d'éclairage contenant un autre gaz différent ...

ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !