Fissure sur le jambage

Ce forum est dédié à la maison individuelle, aux constructeurs, aux artisans et de manière générale à l'urbanisme et à la législation pour vos projets de construction (choix du terrain, du constructeur, viabilisation, maître d'œuvre - MOE ou CCMI, architecte...). Comment se lancer, chiffrer, demander et lire les devis, quelles assurances (décennale, dommage ouvrage...). Demandez conseil pour réussir vos plans, votre demande permis de construire et pour bien commencer.

Modérateurs : Modos, Modos

Répondre
Preskrien
Messages : 14
Enregistré le : 11/08/10 21:49

Fissure sur le jambage

Message par Preskrien »

Re Bonsoir,

Encore une petite question pour un gros problème :

Il y a une petite vingtaine d'année, j'ai fait transformé par des artisans une fenêtre en baie vitrée. La maçonnerie a donc été coupé au lapidaire puis les raccords faits.

L'an dernier il y avait une bonne fissure sur la largeur du jambage et 20 cm sur la façade, j'ai gratté puis bouché avec du SIKA Mastic-colle polyuréthane .

Aujourd'hui, la fissure continue de s'élargir, et présente un décalage sur l'aplomb du jambage .


Que faire ?

Merci d'avance pour votre aide :roll:

Avatar du membre
Totor
Messages : 5108
Enregistré le : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Message par Totor »

Bonjour,

Je ne suis pas maçon, mais il me semble au vu de vos explications qu'il faudrait envisager une consolidation de la structure en profondeur, car vos travaux précédents ont peut-être (voire certainement) créé une fragilisation notable.

La remise en état serait alors assez importante, il nous faudrait plus de détails (photo en particulier). Je pense qu'un spécialiste va probablement vous en dire plus ... en rentrant de vacances.

ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !

Preskrien
Messages : 14
Enregistré le : 11/08/10 21:49

Fissure sur ouverture pour baie

Message par Preskrien »

Merci

Comme c'est toujours chez mes parents, je prendrais la photo quand j'irai les voir.

Voilà un petit schéma en attendant :
Image

Merci encore.

Preskrien
Messages : 14
Enregistré le : 11/08/10 21:49

Message par Preskrien »

Bonjour,

Si j'enlève le sika et que je le remplace par du scellement chimique, ça tiendra peut-être mieux, et surtout cela évitera les infiltrations d'autant que c'est orienté plein ouest ?

Qu'en pensez-vous ?

Répondre