dimension de poutres
Voilà qui est précis ! Merci.
L'espace que je souhaite fermer est un dessous de toît qui démarrera à une hauteur de 20 cm pour finir à 200, donc on s'y promènera à 4 pattes, ou courbé dans le meilleur des cas. Bref, on ne s'y promènera que rarement et lentement. Donc je peux me permettre un plancher un peu "dansant".
Est-ce que tu aurais un ordre de proportion dans lequel on peut se permettre de réduire la dimensions des poutres ? (en fonction des bois et des supports que je trouverai, je pourrais ainsi éventuellement m'adapter)
Dans ton exemple de départ, tu prenais un 18 au lieu de "20 théorique" soit une réduction de 10%.
L'espace que je souhaite fermer est un dessous de toît qui démarrera à une hauteur de 20 cm pour finir à 200, donc on s'y promènera à 4 pattes, ou courbé dans le meilleur des cas. Bref, on ne s'y promènera que rarement et lentement. Donc je peux me permettre un plancher un peu "dansant".
Est-ce que tu aurais un ordre de proportion dans lequel on peut se permettre de réduire la dimensions des poutres ? (en fonction des bois et des supports que je trouverai, je pourrais ainsi éventuellement m'adapter)
Dans ton exemple de départ, tu prenais un 18 au lieu de "20 théorique" soit une réduction de 10%.
-
- Messages : 4297
- Enregistré le : 19/04/06 06:55
- Localisation : Haute Marne
poutres
des chevrons 8 X 10 espacés de 0.40m conviennent pour une portée de 2.40 m
asssociez dessus un plancher en OSB de 22 mm, bien cloué aux chevrons
asssociez dessus un plancher en OSB de 22 mm, bien cloué aux chevrons
Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie
-
- Messages : 4297
- Enregistré le : 19/04/06 06:55
- Localisation : Haute Marne
poutre
du 8 X 10 est plus résistant que du 4 X 12
inertie d'un 4 X 12 = 576 cm4 - module de résistance = 96 cm3
inertie d'un 8 X 10 = 666 cm4- module de résistance = 133 cm3
en bref on a 30 % de plus de résistance et sous la même charge un 8 X 10 prendra 20 % de moins de flèche qu'un 4 X 12

inertie d'un 4 X 12 = 576 cm4 - module de résistance = 96 cm3
inertie d'un 8 X 10 = 666 cm4- module de résistance = 133 cm3
en bref on a 30 % de plus de résistance et sous la même charge un 8 X 10 prendra 20 % de moins de flèche qu'un 4 X 12
Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie
-
- Messages : 4297
- Enregistré le : 19/04/06 06:55
- Localisation : Haute Marne
un peu plus
pour aller plus loin dans l'éclairage de votre lanterne.....
et en faisant chauffer un peu mes neuronnes.....
en calculant vos poutres de 2.40 m de portée, associées à des plaques OSB de 20 mm(= vis de 4 X 50 tous les 20 cm)
poutre 4 X 12 espacées de 60 cm = charge admissible ponctuelle au milieu = 150 Kg
poutre 4 X 12 espacées de 40 cm = ................................................................= 160 Kg
poutre 8 X 10 espacées de 60 cm =..................................................................= 240 Kg
poutre 8 X 10 espacées de 40 cm=...................................................................= 250 Kg
dans le cas d'une charge uniformément répartie sur toute la longueur, la charge admissible est égale au double de la charge ponctuelle admissible
et en faisant chauffer un peu mes neuronnes.....
en calculant vos poutres de 2.40 m de portée, associées à des plaques OSB de 20 mm(= vis de 4 X 50 tous les 20 cm)
poutre 4 X 12 espacées de 60 cm = charge admissible ponctuelle au milieu = 150 Kg
poutre 4 X 12 espacées de 40 cm = ................................................................= 160 Kg
poutre 8 X 10 espacées de 60 cm =..................................................................= 240 Kg
poutre 8 X 10 espacées de 40 cm=...................................................................= 250 Kg
dans le cas d'une charge uniformément répartie sur toute la longueur, la charge admissible est égale au double de la charge ponctuelle admissible
Modifié en dernier par matheysinus le 31/08/12 15:20, modifié 1 fois.
Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie
Cas d'un batiment agricole
Bonjour.
J'ai un cas particulier.
Je suis jeune agriculteur et je construit un batiment agricole de 420m² avec un étage de 240m².
Il est en charpente métalique pour la structure.
Je souhaite faire le planchet en douglas pour les pannes et en pins pour le parquet.
Des poutres métalliques IPE300 sont distants de 5m de moitier de poutre à moitier de poutre sur lesquelles sont fixées des équerres de 20cm de haut tout les 60cm.
Et ce planchet doit pouvoir supporter 650kg/m².
J'avais envisagé de prendre des pannes de 10x25.
Pouvez-vous me confirmer que le choix est bon et si non, que faut-il mettre?
Vu la surface, j'ai pas le droit à l'erreur car c'est un budjet de l'ordre de 5000 à 8000€.
Merci à vous par avance.
cordialement.
J'ai un cas particulier.
Je suis jeune agriculteur et je construit un batiment agricole de 420m² avec un étage de 240m².
Il est en charpente métalique pour la structure.
Je souhaite faire le planchet en douglas pour les pannes et en pins pour le parquet.
Des poutres métalliques IPE300 sont distants de 5m de moitier de poutre à moitier de poutre sur lesquelles sont fixées des équerres de 20cm de haut tout les 60cm.
Et ce planchet doit pouvoir supporter 650kg/m².
J'avais envisagé de prendre des pannes de 10x25.
Pouvez-vous me confirmer que le choix est bon et si non, que faut-il mettre?
Vu la surface, j'ai pas le droit à l'erreur car c'est un budjet de l'ordre de 5000 à 8000€.
Merci à vous par avance.
cordialement.
-
- Messages : 4297
- Enregistré le : 19/04/06 06:55
- Localisation : Haute Marne
batiment agricole
bonsoir mickgyver
je veux bien vous aider......mais la description de votre projet est un peu vague
quelle serait la portée des poutres ? 5 m ?
êtes vous sur que la charpente du hangar a été conçue pour porter une telle charge ?
j'ai regardé en vitesse en supposant une portée de 5 m --- des poutres de 40 X 40 sont insuffisantes
chaque poutre apportera 1 tonne sur vos "équerres"
on est dans le domaine des charges prises en compte pour le calcul des ponts
je veux bien vous aider......mais la description de votre projet est un peu vague
quelle serait la portée des poutres ? 5 m ?
êtes vous sur que la charpente du hangar a été conçue pour porter une telle charge ?
j'ai regardé en vitesse en supposant une portée de 5 m --- des poutres de 40 X 40 sont insuffisantes

chaque poutre apportera 1 tonne sur vos "équerres"

on est dans le domaine des charges prises en compte pour le calcul des ponts

Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie
bonsoir
Désolé je connais pas les appellations précises.
Le charpentier a bien pris en compte la charge de 650kg/m²
Je vais essayer de faire plus clair:
J'ai donc 4 travées de 5m (de mi-poutre à mi-poutre; soit 4,70m de vide entre les poutres métalliques); donc longueur mini des pannes en bois 5,30m.
Sur ces poutres vont venir des pannes en douglas et un plancher en pin.
Ces pannes seront fixées aux poutres métal par des équerres de 20cm de haut qui sont espacées de 60cm les unes des autres.
J'ai déjà vu des greniers à foin avec structure poutre/panne plus légère et qui tiennent.
Mais je veux pas prendre de risques pour mes animaux en dessous.
Qu'en pensez-vous?
Merci.
Désolé je connais pas les appellations précises.
Le charpentier a bien pris en compte la charge de 650kg/m²
Je vais essayer de faire plus clair:
J'ai donc 4 travées de 5m (de mi-poutre à mi-poutre; soit 4,70m de vide entre les poutres métalliques); donc longueur mini des pannes en bois 5,30m.
Sur ces poutres vont venir des pannes en douglas et un plancher en pin.
Ces pannes seront fixées aux poutres métal par des équerres de 20cm de haut qui sont espacées de 60cm les unes des autres.
J'ai déjà vu des greniers à foin avec structure poutre/panne plus légère et qui tiennent.
Mais je veux pas prendre de risques pour mes animaux en dessous.
Qu'en pensez-vous?
Merci.
-
- Messages : 4297
- Enregistré le : 19/04/06 06:55
- Localisation : Haute Marne
plancher
je ne comprends toujours pas bien
il semble que nous n'ayons pas tout à fait le même vocabulaire
(panne, poutre, travées.....)
un petit schéma serait le bien venu
Attention: dans le cas de foin en vrac (ou en petites bottes genre basse ou moyenne densité) il se crée dans la meule de foin un effet de voute, qui fait qu'en fait le plancher ne supporte pas, dans sa partie centrale, toute la charge
j'ai vu nombre de planchers de grenier à foin s'écrouler quand les gens sont passés aux balles rondes....ils en mettaient la même quantité que quand il était en petites bottes - mais catastrophe car dans le tas de balles rondes il n'y avait plus d'effet de voute
nota: je suis bien au fait de ces problèmes car mon fils et mon gendre son agriculteurs (dans la même SEA - 600 ha de céréales et 80 bêtes à viande)
pour le stockage du foin en balles rondes ils ont optés pour l'enrubanage qui permet leur stockage à l'extérieur


il semble que nous n'ayons pas tout à fait le même vocabulaire

un petit schéma serait le bien venu
Attention: dans le cas de foin en vrac (ou en petites bottes genre basse ou moyenne densité) il se crée dans la meule de foin un effet de voute, qui fait qu'en fait le plancher ne supporte pas, dans sa partie centrale, toute la charge
j'ai vu nombre de planchers de grenier à foin s'écrouler quand les gens sont passés aux balles rondes....ils en mettaient la même quantité que quand il était en petites bottes - mais catastrophe car dans le tas de balles rondes il n'y avait plus d'effet de voute
nota: je suis bien au fait de ces problèmes car mon fils et mon gendre son agriculteurs (dans la même SEA - 600 ha de céréales et 80 bêtes à viande)
pour le stockage du foin en balles rondes ils ont optés pour l'enrubanage qui permet leur stockage à l'extérieur
Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie
petite photo

Voici une photo pour illustrer mes propos.
Vous appercevez les équerres qui vont fixer les pannes/poutres en bois.
Y-a 4.70m de portée entre les poutres métal.
Maintenant que j'ai trouvé comment mettre une image

Merci à vous et votre expérience au niveau agricole m'intéresse beaucoup. Car justement ce sont des balles que j'utilise (en 120x120).
A bientot.
-
- Messages : 4297
- Enregistré le : 19/04/06 06:55
- Localisation : Haute Marne
poutres
bonsoir mickgyver
je comprends mieux.....
les "pannes" sont tous les 5 m OK mais quelleest leur portée ?
sont elles continues sur toute la largeur du batiment ? ou découpées au droit de chaque appui ?
je suis absent jusqu'à lundi...je vous recontacterai alors
bon week end
je comprends mieux.....
les "pannes" sont tous les 5 m OK mais quelleest leur portée ?
sont elles continues sur toute la largeur du batiment ? ou découpées au droit de chaque appui ?
je suis absent jusqu'à lundi...je vous recontacterai alors
bon week end
Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie
-
- Messages : 4297
- Enregistré le : 19/04/06 06:55
- Localisation : Haute Marne
portées
Ok, mais quellle est la longueur de ces "pannes" et quelle est la distance entre leurs supports (ou appuis ) ?
Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie