l'extension de ma maison s'affaisse

Ce forum est dédié à la maison individuelle, aux constructeurs, aux artisans et de manière générale à l'urbanisme et à la législation pour vos projets de construction (choix du terrain, du constructeur, viabilisation, maître d'œuvre - MOE ou CCMI, architecte...). Comment se lancer, chiffrer, demander et lire les devis, quelles assurances (décennale, dommage ouvrage...). Demandez conseil pour réussir vos plans, votre demande permis de construire et pour bien commencer.

Modérateurs : Modos, Modos

Répondre
serais
Messages : 1
Enregistré le : 30/03/13 21:07

l'extension de ma maison s'affaisse

Message par serais »

Bonjour,
Voici mon probleme. Ma maison possede une extension en parpaing (20m²) qui a été construite sur une dalle de beton armé sans fondations.
Depuis 3 ans la dalle semble s'enfoncer dans le sol et fait baisser la maison du coté du mur exterieur. (L'autre coté étant collé a la maison d'origine qui a des fondations).

Je souhaite donc ajouter des fondations sous le mur qui s'affaisse.

J'ai creusé sous ce mur et trouvé le dur a environ 1m60 de profond.

Mon idée est donc de réaliser des poteaux en béton armé (un poteau tous les 1m50, de dimension 30*30cm). Et d'ajouter entre les poteaux une sorte de linteau armé qui sera juste au dessous de la dalle qui s'enfonce).

Pensez vous que cela sera une bonne solution ?

Merci bcp pour votre aide!

matheysinus
Messages : 4297
Enregistré le : 19/04/06 06:55
Localisation : Haute Marne

fondation

Message par matheysinus »

bonjour serais
votre solution parait être la bonne, mais difficilement réalisable
comment allez vous faire vos poteaux et votre longrine sous la dalle :?:
le plus simple est de faire ces poteaux et le longrine à l'extérieur contre le dalle et d'associer cette nouvelle fondation à la dalle par des barres qui sont ancrées dans la dalle
on met généralement des fers de gros diamètres (minimum 20 mm ) tous les 50 cm environ et ancrés sur au moins 50 cm de profond

Une autre solution est de créer déjà une longrine de 20 cm de large sous la dalle avec des fers qui dépassent et ensuite faire les poteaux et une longrine extérieure qui sera solidaire de celle sous la dalle
il faut un ferraillage assez conséquent dans cette longrine faite en deux fois
Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie

nonoxbzh
Messages : 22
Enregistré le : 05/12/09 13:59

Message par nonoxbzh »

Bonsoir,

Vous n'auriez pas une photo de votre chantier? La solution longrine + poteaux (avec massif) en pourtour de dalle est a priori réalisable mais délicate à mettre en oeuvre, quelle dimension fait votre extension (longueur et largeur), quelle épaisseur fait la dalle et la hauteur de la maçonnerie?
En tous cas je privilégierais une longrine et des poteaux directement sous la dalle en rive, mais il faudrait étayer la maçonnerie au-dessus pour reprendre les charges avant de décaisser, et réaliser cette poutre en plusieurs fois (par exemple si votre mur fait 5 m décaisser seulement la moitié, faire un poteau à l'angle et un au milieu et coffrer la demi longrine, remblayer et refaire la deuxième moitié).
Personnellement j'éviterai la solution de l'ancrage dans la dalle existante. Par contre je vous mets en garde il serait plus que préférable de vous faire aider par un maçon si vous réalisez ces travaux, qui peuvent présenter un certain risque, d'autant plus que votre bâtiment a déjà travaillé.

nonoxbzh
Messages : 22
Enregistré le : 05/12/09 13:59

Message par nonoxbzh »

A étudier également la mise en place de deux IPN côte à côte boulonnés entre eux à la place des longrines béton (évite le coffrage et le coulage du béton) , le tout sur poteaux et massifs également.

Répondre