Page 1 sur 1

Posté : 17/09/07 09:32
par xavinou
Patience, mère de toutes les vertus. Et cela même pour le bricolage.

Le dimanche est aussi un jour de repos pour certains.

dimension poutre

Posté : 18/09/07 17:27
par matheysinus
des HEA 220 conviennent mais ils prendront 6 cm de fléche (y compris les surcharges réglementaires) - c'est "réglementairement" convenable, à vous de voir...
avec des HEB 220 la fléche est réduite à 4 cm....

poutre

Posté : 19/09/07 04:43
par matheysinus
j'avais calculé en rajoutant 200 Kg/m2 à vos 100 Kg annoncés pour prendre en compte les surchages
Avec 150 Kg l'HEB 220 "résiste"
Qu'appelez vous une fléche raisonnable ?
Réglementairement la fléche d'un plancger qui ne supporte pas de cloison est limitée à 1/300 de la portée, soit 870 / 300 = 2.9 cm
Pour satisfaire cette condition il faut passer avec du HEB 260

Quand au calcul...je ne peux que vous donner des adresse d'excellentes écoles ou les références de livres qui traient de la résistance des matériaux

A la "louche" un profilé métallique doit faire environs 1 / 30 de la portée en hauteur (votre cas 870 / 30 = 29 cm ),
aprés selon la nuance de l'acier utilisé on calcule ce qu'il peut porter
Cette valeur de 1/30 peut être un peu "tirée" en utilisant des profilées avec des ailes plus fortes (cas des HEB ou HEM par rapport aux HEA)
Mais souvent si la résistance est suffisante, ils sont trop souples pour satisfaire les conditions de fléche, à moins de les charger moins biensur...

poutre métallique

Posté : 20/09/07 18:13
par matheysinus
Si la flèche sous les surcharges ne vous pose pas de problémes, allez y avec du 220