pompage
Posté : 27/12/07 17:37
calculez le volume d'eau à évacuer, sachant qu'une pluie "extrême" vous amènera en 1 heure 350 litres d'eau par mètre carré
Ce volume d'eau ira dans votre puits et la pompe évacuera en même temps, plus elle aura de débit, moins le volume du puits devra être important
Exemple:
surface collectée 200 m2
pluie 350 l/h
sur 200 m2 --> 350 X 200 = 70 000 l = 70 m3
avec votre pompe de 8 m3/h
vous avez donc un "excès" de 70 - 8 = 62 m3
= volume de stockage nécessaire et votre pompe tournera pendant 62 / 8 = 7 h 30 environs
Si vous mettez une pompe de 50 m3 / h
l'excès ne sera que de 70 - 50 = 20 m 3
une bâche de 20 m3 sera suffisante
La valeur de 350 l / h / m 2 est une valeur extrême, beaucoup de tels dispositifs sont calculés avec 200 l / h / m2 ( à voir selon votre région)
sachant que dans cette hypothèse une fois tous les 100 ans (statistiquement) le dispositif débordera.....
Pour vous rassurer beaucoup de réseaux d'asssainissement sont calculés pour absorber la pluie décennale ( on admet un débordement tous les 50 ans.....)
Ce volume d'eau ira dans votre puits et la pompe évacuera en même temps, plus elle aura de débit, moins le volume du puits devra être important
Exemple:
surface collectée 200 m2
pluie 350 l/h
sur 200 m2 --> 350 X 200 = 70 000 l = 70 m3
avec votre pompe de 8 m3/h
vous avez donc un "excès" de 70 - 8 = 62 m3
= volume de stockage nécessaire et votre pompe tournera pendant 62 / 8 = 7 h 30 environs
Si vous mettez une pompe de 50 m3 / h
l'excès ne sera que de 70 - 50 = 20 m 3
une bâche de 20 m3 sera suffisante
La valeur de 350 l / h / m 2 est une valeur extrême, beaucoup de tels dispositifs sont calculés avec 200 l / h / m2 ( à voir selon votre région)
sachant que dans cette hypothèse une fois tous les 100 ans (statistiquement) le dispositif débordera.....
Pour vous rassurer beaucoup de réseaux d'asssainissement sont calculés pour absorber la pluie décennale ( on admet un débordement tous les 50 ans.....)