Page 1 sur 1

modification de ferme

Posté : 25/06/08 06:31
par jeanf
Bonjour,
je me suis lancé dans des travaux d'aménagement de combles.
J'ai détruit cloisons et plafond de l'étage, posé un IPE porteur afin de reconstruire un solivage plus bas pour récupérer un plus grand volume dans mes combles.
Je me heurte au problème de la charpente où la ferme (entrait,poinçon et contrefiches) me gènent.
je veux supprimer tout ça mais pas n'importe comment ...
J'ai vu un charpentier qui ne m'a pas convaincu et souhaite avoir l'avis d'un spécialiste sur les modifications à réaliser pour libérer l'espace.
Je joins plans et photo (si j'y arrive :je suis nouveau sur le site).
Merci de votre aide

Image
Image

transformation

Posté : 25/06/08 18:35
par matheysinus
bonsoir jeanf
A mon avis il est impossible de supprimer votre ferme
sous réserve d'une étude sérieuse on peut peut être réhausser l'entrait, mais attention à ne pas reporter la composante horizontale des efforts sur les murs

Posté : 25/06/08 20:46
par jeanf
Bonsoir Matheysinus,
Si vous avez raison ,je suis mal parti.
Un charpentier est venu ce matin évaluer la situation :
il propose de faire une jambe de force moisée qui viendrait "pincer" l'entrait qui deviendrait blochet après section.Cette jambe partirait du mur (même niveau que l'IPE) et irait jusqu'à la première panne(longueur de la jambe 190 ,angle avec l'horizontale ~ 52° soit 130% de pente) avec création d'un entrait retroussé.
Je lui ai suggéré de rajouter un lien (fer plat ou barre ..) aux pieds des 2 jambes afin de réduire les poussées horizontales :il m'a dit que ce n'était pas nécessaire ...
Qu'en penser ??

ferme

Posté : 25/06/08 21:05
par matheysinus
votre charpentier est en accord avec moi, ça me fait plaisir,
pour résoudre le probléme il faut faire un entrait retroussé

le probléme de "calcul" de ces vieilles charpentes est que l'on ne connait pas le degrés de rigidité des noeuds (articulés ou rigides ? )
conclusion on a toujours tendance à mettre un peu plus....pour que ça tienne dans les 2 hypothèses....

votre solution d'un tirant me permettrait de dormir tranquille....
il est vrai que l'on peut démonter qu'il ne sert à rien...mais je peux aussi démontrer que dans certains cas de figure il soulegera de beaucoup certaines pièces....et personnellement je le mettrai (un cable tendu avec un tendeur - prévoir environs 10 tonnes de force par sécurité)

Posté : 26/06/08 10:11
par boisdebout
je suis d'accord avec matheysinus, vous pouvez également envisager de faire descendre vos jambes de forces jusqu'à votre IPN et que celui ci serve de tirant mais ce n'est qu'une idée à exploiter, il faut malgré tout une étude sérieuse en amont.
cordialement

Posté : 30/06/08 10:19
par jeanf
Bonjour,
j'ai eu l'étude faite par le charpentier(et son bureau d'étude) qui affirme que la solution entrait retroussé + jambes de forces + blochet et SANS tirant convient .
Je préfèrerais aussi avec tirant .
Pour boisdebout:
l'IPE n'est hélas pas à l'applomb de l'entrait,mais décalé de 25 cm (axe-axe).
J'attends le passage d'un autre pro cette semaine.
Merci de votre contribution.
jeanf