étayage d'une excavation

Posté : 07/10/08 14:15
par soaapie
Bonjour,
Je dois effectuer une excavation de 2.5 m de profondeur pour 3.75 X 1.80 m.
Le terrain est friable: sable(granitique)-argile; comment puis-je installer un étayage efficace pour assurer la stabilité des parois?
Merci d'avance pour votre aide et conseil...

etayage

Posté : 07/10/08 15:00
par matheysinus
bonjour soaapie
cela s'appelle un "blindage" - il est pbligatoire pour toutes les fouilles de plus d'1.50 m de profond

Les entreprises utilisent des jeux de 2 panneaux reliés entre eux par des butons réglables - ils existent en plusieurs longueurs et permettent de travailler jusqu'à plus de 2 m de large
ces panneaux s'appellent "panneaux de blindage de fouille"

ce matériel se loue, mais ces panneaux sont très lourds et il faut bien étudier son affaire pour ensuite travailler entre les butons

sinon on peut aussi travailler avec des paroies berlinoises ou la technique du havage selon le type d'ouvrage à réaliser

2.50m de profond dans un sol qui a une mauvaise tenue est effectivement trés délicat

Posté : 07/10/08 15:44
par soaapie
Merci pour votre réponse rapide!
J'ai regardé un peu les coûts d'un blindage, pas évident de s'y prendre quand on est seul, et faire appel à une entreprise spécialisée revient très cher...
Est-ce que si je place des étais sur la longueur (près de 4m!) qui retiennent des panneaux de bois agglomérés est envisageable ou complétement fou?
Je précise que c'est pour le temps de couler une dalle dans un local technique avant de monter les mur en blocs à bancher...

blindage

Posté : 07/10/08 17:23
par matheysinus
Votre idée est convenable, mais je ne mettrai pas des panneaux d'aggloméré, plutôt des planches de 27 mm (genre planches de coffrage)rigidifiées par des bastaings

Le probléme est la mise en place, il faut la faire au fur et à mesure que l'on creuse - il n'est pas question de creuser et après descendre dedans pour étayer

en travaillant avec des planches on peut faire des panneaux que l'on place tous les mètres environs en descendant

A 2.50 m de profond vous aurez environs 0.2 bars de pression soit 2 tonnes mètre carré - si votre fouille fait 1.80 m de large, "au pif" il faudra reprendre sur les butons placés dans le tiers inférieur 6 à 8 tonnes
sachant que les étais courants, dépliés à 4 m, peuvent supporter environs 1 tonne - faites le compte

Si les panneaux de "blindage" sont si monstrueux, ce n'est pas pour le plaisir

étayage

Posté : 08/10/08 08:57
par soaapie
Bonjour,
En fait, je crois que je vais taluter la fouille sur 1/3.
merci pour vos conseils.

fouille

Posté : 08/10/08 09:07
par matheysinus
Si vous avez la place c'est la solution la plus sage
souvent on terrrasse à 1/1, le dernier mètre pouvant être tiré quasi verticalement - à voir selon la nature exacte du sol - un "bon" pelleteur sait "sentir" cela
Que voulez vous réaliser ?
si c'est une cuve assurez vous qu'elle ne soit pas sous la nappe phréatique et qu'elle ne risque pas de "flotter" comme un bateu quand elle est vide (elle risque même de "remonter")

étayage

Posté : 09/10/08 09:39
par soaapie
Bonjour,
C'est pour réaliser le local technique enterré d'une piscine.Le sol est un granit dégradé en arène compact ou même rocheux, avec des plaques d'argile...
Les murs seront montés en blocs à bancher.

C'est du 1/2 alors:ça me parait convenable.