Page 1 sur 1

Dimension poutre metallique

Posté : 30/10/08 22:38
par necro4444
Bonjour,


il me faut réaliser une "mezzanine" de 6 mètre de mur a mur et d'une petite largeur de l'ordre de 1,25 a 1,80 m tout dépendant de la hauteur nécessaire pour la construction de la mezzanine
donc je voudrais la proposition d'une conception avec des poutre métallique sur la portée de 6 mètre avec le moins de retombé possible.(surement je rêve, mais si des poutre de l'ordre de 10 centimetre serai l'idéal)
également ces poutre métallique devront elle être en appui simplement ou bien encastrer dans le mur .
j'espère avoir été assez clair
j'oubliai , je voudrais que ces poutre réponde à la charge d'exploitation de 150 danM2, les charges permanente étant le poids propre de la structure métallique et un revêtement de sol de l'ordre de 20 danM2.
Et aussi ou pourrais je trouver ses poutres métallique autour e chez moi (bourg en bresse 01)

poutre

Posté : 31/10/08 08:16
par matheysinus
bonjour necro 4444
Je placerai 2 poutres faites de UPN de 200 et entre des chevrons de 8 X 10 espacés de 50 cm, posés sur les ailes inférieures du profil U
Ainsi vous n'aurez aucune retombée sous les chevrons de 10 cm
Les profilés U devront être encastrés dans la maçonnerie
vous pourrez les habiller et les intégrer dans le garde corps pour que la partie qui dépassera du plancher ne choque pas
C' est à vérifier mais pour que les UPN résistent à la torsion il faudra peut être souder à l'intérieur 2 ou 3 goussets raidisseurs
Pour les acheter contactez un négociant en produits métalliques, il en existe sûrement dans la région de Bourg, en général ils livrent
Pour souder les raidisseurs (plats de 8 ou 10 mm) faites appel à un "bon copain bricoleur" équipé d'un gros poste à souder (il peut faire ce travail sur place - à voir selon son poste à souder -mono ou tri ?)

Autre solution contacter un fabricant de charpente métallique - il vous fera tout = la fourniture des UPN et la soudure des raidisseurs - mais sa prestation sera payante....et souvent pour des petites unités comme ça qui ne passent pas dans les machines à souder automatiques, la main d'oeuvre est assez conséquente (presque le prix de la ferraille.....avec la livraison - mais il vous fera une étude précise et un dimensionne-ment au top....)

merci

Posté : 31/10/08 09:37
par necro4444
j'ai bien compris ce qu'il fallait et en même temps vous m'apportez une reponse sur la question de savoir si l'on peut prendre appui sur les ailes inférieures des poutres métalliques.
une petite précision en ce qui concerne la flèche subit par les poutres métallique elle sera de l'ordre inférieure a 1/300 ou 1/400 ?
car j'ai pu remarquer que vous prenez souvent la flèche maxi 1/300 alors que dans la construction bois cette flèche maxi est pour la toiture, alors que les plancher c'est 1/400 , de quelle manière dois je fixer les chevrons sur les ailes inférieure de la poutre métallique ou bien est ce une pose flottante car il serontentres les deux poutres metal.

Merci pour votre aide

poutre

Posté : 31/10/08 10:02
par matheysinus
a priori la flèche sera de l'ordre de 1/500
Si vous utilisez des UAP (U à faces paralléles) les solives pourront être simplement posées sur les ailes inférieures
par sécurité vous pouvez placer entre les chevrons des entretoises, mais cela n'est pa indispensable

suite de ce projet toujours pas realiser

Posté : 08/09/09 21:16
par necro4444
alors voila de nouvelle donné la porte de mes poutre reste toujours de 6 mètre mais la largeur de la mezzanine sera maximum de 1,20m .

Par contre deux question sur la conception et vérifié si c'est possible
si je prend deux poutre UAP de 200 mm de retombé une de 5 mètre et une de 2 mètres
la première poutre de 5 mètres encastre dans la maçonnerie ( de combien de cm?) et l'autre extrémité reposant sur la poutre de 2 mètre sur une longueur de 80 cm et je pensais les boulonner ensemble ( diamètre et nombre de boulons??) cette deuxième poutre étant encastre a son extrémité dans la maçonnerie .
Donc le tout formant une poutre métallique de 6 mètres de porté me permettant d'avoir deux niveau ( différence de 20 centimètre représentant la retombe des poutres )
Est ce possible avec donc deux poutre ( reconstitue comme décrit ci dessus) espacé de 1,20 m d' acceuillir ma mezzanine?

ma deuxième question est de savoir si des poutres métalliques de récupération ( subit un incendie dans une entreprise) réponde toujours a leur caractéristique d'origine?

merci pour votre aide

question de dernière minute je supposse que si des UAP 200 convienne pour reprendre les charges de poutre en H ou en I de 200 conviendront aussi??

poutres

Posté : 09/09/09 06:46
par matheysinus
hélas necro444, pour "rabouter" 2 poutres un assemblage par boulons en les superposant ne convient pas - il faut les souder avec un recouvrement à calculer (mais surement pas moins de 20 cm) et reprendre les âmes avec des goussets
attention que quand on "boulonnne" - on fait des trous et la section de la poutre devient sa section d'origine moins les trous

une poutre qui a subi un incendie ( si elle n'est pas tordue ou vrillée) conserve toute ses caractéristiques
mais aprés de l'incendie il s'est formé à sa surface un oxyde qui est très difficile à éliminer autrement que par sablage et toute mise en peinture est impossible sans éliminer cette couche d'oxyde
une poutrelle I ou HEA de 200 est plus résistante qu'un UPN de même hauteur
de plus ces profils sont symétriques est ont une meilleure stabilité au déversement

Plus qu'a trouve quelqu'un pour me calculer tout ca

Posté : 09/09/09 08:02
par necro4444
Merci encore pour vos réponses, maintenant je vais essayer de trouver une personnes pour ( sur un forum ou en réel ) pour me calculer l'assemblage de ces deux poutres pour n'en former qu'une.
Par contre je pensais vraiment que l'assemblage par boulonnage était possible car j'ai participé a la construction d'une structure metalique ( visible dans les gare sncf pres de chez moi) ou une poutre composé de trois partie ( de 4 metre) était rassemble par boulonnage ( 24 boulons) mais c'etait un assemblage face a face) de plus chaque partie de poutre était formé par des tube metallique 50*50 soudé entre eux pour obtenir une section de l'ordre de 500*800.
Voila c'etait juste pour expliqué mon idée de les assemblée par boulonnage
merci infiniment pour votre aide et votre conseil sur les poutre de réemploi