Page 1 sur 1

resistance a la flexion IPN 200

Posté : 31/10/08 21:30
par tiburon
Bonjour,
je voudrais faire passer une voiture sur un pont qui serait constitué de 2 IPN de 200mm avec points d'appuis separés de 6 metres, distance entre eux de 1800mm, le tout recouvert de bastings :idea:

Quelqu'un peut-il me dire si ils resisteront a la flexion sachant que la voiture pese environ 2800 kg :?:

Merci d'avance. :)

Jean-Michel

poutre IPN

Posté : 01/11/08 05:25
par matheysinus
bonjour tiburon
En supposant que votre véhicule de 2800 Kg a un empattement de 4 m et 2 essieux avec 1000 Kg sur l'un et 1800 Kg sur l'autre

sous le passage d'un tel véhicule les poutres IPN 200 de 6 m de portées subiront une contrainte de 631 bars (=63 MPa) pour 1600 admissible de l'acier de la plus basse résistance (E24)

vous avez encore 1000 bars disponibles pour le poids propre (poutrelles + bastings) - ce qui est énorme

la flèche sous la surcharge sera de 12 mm - ce qui est conséquent mais pas dramatique

vu les contraintes "de service" il n'y a pas de risque de déversement des poutrelles, mais par sécurité et pour reprendre de légères imperfections de pose il serait bon de les relier par au moins 3 entretoises placées près des appuis et au milieu (des profilés de 100 soudés ou boulonnés via des goussets sur les âmes des IPN)

pour fixer les bastings sur les poutrelles ne percez pas les ailes (les trous = de la matière en moins = affaiblissement) - utilisez des "crapauds" qui viennent pincer les ailes des poutrelles

"crapaud" = pièce métallique utilisée en particulier pour fixer les rails sur les traverses, il en existe de toutes dimensions, au pire c'est facile à confectionner dans du plat de 50X8

Posté : 01/11/08 15:03
par tiburon
Bonjour matheysinus,

Merci beaucoup pour la rapidité et la precision de votre réponse.

Jean-michel