Bonjour
JE possedais une ouverture fenetre 1.20 que je transforme en ouverture de 2.40 afin de ne pas avoir a recouler de linteau , j'ai placé sur le dessous du linteau actuel 3 x ipe de 100x55 qui vienne reposer de chaque coté dans mon mur dans lequel j'ai remplit les parpaing d'assise de beton .
j'ai également remplit les parpaing du dessus qui viennent appuyer sur les ipe
Juste au dessus du linteau j'ai mon chainage de maison et une charpente type fermette avec tuile beton
Qu'en pensez vous ?

Merci pour ce forum que je trouve génial :)

linteau

Posté : 14/11/08 07:06
par matheysinus
bonjour timon62
3 IPE de 100 accolés peuvent supporter, en linteau, une charge de 550 Kg /m soit une charge totale de 550 * 2.4 = 1320 Kg
A voir selon la surface de la toiture, son poids, le poids de la neige (variable selon les régions)

nota: en fait la charge admissible est beaucoup plus importante mais pour un linteau on limite la déformation à environs 1/1000 de la portée, soir dans votre cas 2 mm environs
quand on veut s'affranchir, en parti, de cette condition on pose les poutrelles cintrées avec une contre flèche

Posté : 14/11/08 11:06
par timon62
bjr
merci pour votre réponse précise
La toiture fait 11 m 60 x 4 m pour un pan biensur
Concrètement pensée vous qu'il y ai un risque ou les 3 linteaux supporteront sans problème?
Habitant dans le nord pres de lille la neige ce n'est pas trop un probleme

Merci de votre intérêt

linteau

Posté : 14/11/08 12:00
par matheysinus
"à la louche"
votre toiture (en tuile) + la charpente en fermette c'est 100 Kg/m2
la neige à Lille c'est 75 Kg/m2
soit au total 175 Kg/m2

pour un versant de 4 m d long en projection horizontale - cela donne pour une pente de 30° environs 4.6 m

si votre pente est plus forte, ça allonge le versant

donc une charge au métre de 175*4.3 = 752 Kg et donc de réaction sur le linteau
les 3 IPE de 100 tiendront, mais ils prendront une fléche de 3 mm (soit 1/750 ce qui est un peu trop pour un linteau)

Posté : 14/11/08 16:36
par timon62
Merci à vous pour votre rapidité et surtout votre connaissance je suis bleuffé :)

Bon pour assurer je vais remplacé le 3 ème ipe de 100 par UN HEA 100 car tout est encore sur étai

La ça devrait aller ??

linteau

Posté : 14/11/08 19:39
par matheysinus
Un HEA de 100 a environs 3 fois plus de résistance qu'un IPE de 100
Pour le calcul c'est plus délicat, il faut savoir comment ces 3 profilés sont associés
s'il y a de la maçonnerie au dessus on peut supposer qu'ils travailleront tous les trois ensemble, auquel cas je dirai que c'est OK....sous toute réserve......

Posté : 14/11/08 20:30
par timon62
il sont cote a cote appuyer sur mon linteaux qui a l'origine servait pour la fenêtre par des etais
qui lui appui sur le chainage de la maison
j'ai perdu en hauteur de passage mais je pense que le fais d'avoir gardé l'ancien linteau permet un meilleur support
et tout cela repose sur un mur de parpaing de chaque coté dont le premier et remplit de béton
Je pense que placé comme cela il vont se repartir la charge et j'espère la être hors danger
voilà
qu'en pensez vous?

linteau

Posté : 15/11/08 07:27
par matheysinus
il est difficile de donner un avis très clair, comment on été mis en place ces profilés ? vous avez étayé la toiture ?

Posté : 15/11/08 10:44
par timon62
Pour commencer j'ai casser le bas de ma fenêtre puis étayé le linteau de fenêtre
j'ai creusé ensuite les murs de chaque coté afin afin d'y placer les deux ipe en dessous du linteau de fenêtre existant .
J'ai étayer ces deux ipe en les placant bien contre le linteau et celé au mortier de chaque coté dans le mur .
une fois sec.
Je l'autre coté du mur j'ai casser l'autre partie afin d'y glisser le HEA qui lui vient se placé a coté des deux ipe .
L'ensemble des 3 fer reprendre la largeur de linteau de fenêtre

linteau

Posté : 15/11/08 10:54
par matheysinus
cela parait être une bonne méthode
la difficulté est de mettre en charge ce nouveau linteau
il faut "bourrer" un mortier sec entre les fers et les maçonneries qui sont au dessus
cela se fait avec un "matoir" - sorte de gros burin plat sur lequel on fappe au marteau pour "mater" le mortier dans l'interface

si l'on ne fait pas cette opértion le risque sera une descente de la partie au dessus en enlevant les étais (descente très faible, mais suffisante pour provoquer des fissures)

Posté : 15/11/08 10:59
par timon62
Merci pour vos conseils