bonjour a tous
je suis nouveau sur le site et je viens d'acheter une maison ancienne et dois la raccorder au tout a l'egout
pouvez vous me donner des conseils la dessus
merci
Raccordement tout à l'égout
-
- Messages : 4297
- Enregistré le : 19/04/06 06:55
- Localisation : Haute Marne
raccordement
bonjour ébéniste47
meilleurs voeux pour 2009
répondre pleinement à votre question en quelques lignes me parait difficile
en gros:
1 - demander la permission et les conditions de raccordement aux réseaux publics à votre mairie (localisation des réseaux et profondeur ?, système unitaire ou séparatif ?, dispositifs de pré-traitement ?, exécution des travaux sous domaine public ?)
2 -établissez un projet en fonction de ces données et des sorties des réseaux de votre maison (pentes stricte minimum 5mm/m - 10 mm/m ou plus est préférable, regard tous les 20 m maximum)
Évitez les coudes à 90° - ou faites ces "virages" dans des regards - au pire 2 coudes à 45° espacés d'1 mètre
3 - dimensionnez vos canalisations
jusqu'à 1000 m2 de surface collectée en eau pluviale - avec une pente de 1% = diamètre 150 mm
jusqu'à 500 m2 de plancher, pour les eaux usées = diamètre 100 mm
4 - préparez les travaux
terrassement ? matériaux ? remblaiement ? (ça parait bête mais le remblaiement est beaucoup plus délicat à faire que la fouille, si l'on ne veux pas avoir d'ennuis dans le futur)
qui ? comment ? avec quoi ?
meilleurs voeux pour 2009
répondre pleinement à votre question en quelques lignes me parait difficile
en gros:
1 - demander la permission et les conditions de raccordement aux réseaux publics à votre mairie (localisation des réseaux et profondeur ?, système unitaire ou séparatif ?, dispositifs de pré-traitement ?, exécution des travaux sous domaine public ?)
2 -établissez un projet en fonction de ces données et des sorties des réseaux de votre maison (pentes stricte minimum 5mm/m - 10 mm/m ou plus est préférable, regard tous les 20 m maximum)
Évitez les coudes à 90° - ou faites ces "virages" dans des regards - au pire 2 coudes à 45° espacés d'1 mètre
3 - dimensionnez vos canalisations
jusqu'à 1000 m2 de surface collectée en eau pluviale - avec une pente de 1% = diamètre 150 mm
jusqu'à 500 m2 de plancher, pour les eaux usées = diamètre 100 mm
4 - préparez les travaux
terrassement ? matériaux ? remblaiement ? (ça parait bête mais le remblaiement est beaucoup plus délicat à faire que la fouille, si l'on ne veux pas avoir d'ennuis dans le futur)
qui ? comment ? avec quoi ?