Bonjour
j'ai entamé et bien avancé une ouverture de porte en ayant respecter aucune règle de l'art. Je ne m'en vante pas bien au contraire. Je comptais appliquer des étaiements comme il se doit et j'ai fait appel à mon beauf pour qu'il me donne un coup de main. Le croyant expérimenté dans ce domaine, je l'ai laissé faire. Au final, je me retrouve avec un gros trou dans mon mur ayant la dimension de la porte ainsi que le trou recevant les linteaux.
En fait, casser il sait faire ca ya pas de problemes par contre construire ya plus personne.
Je prends donc le relais. En attendant, j'ai étayé mon mur en espérant que rien ne s'écroule.
Alors voilà. Le mur est en moellon de 50 cms. L'ouverture est au rdc entre le salon et le garage. La maison a un rdc, un étage, les combles améanagées, le toit.
Dimension de la futur porte 200x80
Je compte attaquer ma maconnerie par les jambages. L'ouverture fait environ 1 mètre. Je compte faire des coffrages et y couler du béton. Est-ce qu'il faut ferraillé ?
A quel moment j'effectue le décoffrage ?
Au bout de combien de temps puis je commencer le coffrage de mon linteau ou mes linteaux ? Quel ferraillage appliquer selon vous ? longeur, largeur, diamètre des tors ...
Que feriez vous dans pareil cas ?
Merci

ouverture dans mur porteur

Posté : 18/04/09 20:46
par djo45
Bonjour, en premier il faut faire le linteau . Je vous conseille de mettre un IPM en I de 200 mm par 200 mm si votre mur fait bien 50 cm de large. Il faut que l'ipm dépasse la largeur de la porte de 20 à 30 cm de chaque coté de cette façon vous pourrez travailler en toute sécurité pour faire le coffrage et vos jambages, il est préférable de férraillé, c'est toujours mieux .
Les ipm s'achètent chez des férrailleurs .
Bon courage .

Posté : 18/04/09 22:16
par structure
IPM ? Connait pas. IPN, IPE, HEA, HEB oui, mais pas IPM.
Comment pouvez vous recommander une section de profil sans avoir aucune idée des charges à reprendre?

profilé

Posté : 19/04/09 05:31
par matheysinus
Effectivement structure un IPM est encore à inventer
non obstant ce lapsus, 200 X 200 cela ressemble plus à un HEB qu'à un IPN
secondo un profilé H (ou I) de 200 pour une portée de 80 cm .....la charge limite est de l'ordre de 30 tonnes :oops: ...

ouevrture porte

Posté : 19/04/09 08:20
par cakawoule
bonjour
merci pour vos réponses
je m'orientais d'avantage sur une structure en beton armé avec utilisation de 2 prélinteaux de 120.
qu'en pensez vous ?
merci

Posté : 19/04/09 09:12
par Walter
Bonjour.
C'est la solution que j'aurais adoptée dès le départ :!:

ouverture dans mur porteur

Posté : 19/04/09 12:26
par djo45
je pensais qu'on ete la pour aider quelqu'un et non pas pour reprendre mes fautes de frappe