Page 1 sur 1

Remplacement d'un linteau intermédiaire d'une fenêtre

Posté : 28/04/09 12:00
par molux
Bonjour,

Je suis nouveau sur le forum alors bonjours a tous.
J'ai acheté une ville maison il y'a quelques mois avec beaucoup de restauration.
Je souhaitais remplacer une fenêtre, et en la déposant, je me suis appercu qu'un des linteaux en bois au dessus etait pourris.

Ma question est comment puis je réparer ca proprement ?


Fenêtre vue de l'extérieur
Image
(On ne voit pas le tableau en pierre au dessus, désolé)

Vue d'ensemble
Image

à gauche du tableau
Image

à droite du tableau
Image

Gros plan
Image

Description :
le "linteau" au dessus de la fenêtre est fait en 3 "couches"
- Pierre taillé pour faire le tableau extérieur de la fenêtre
- Un petit linteau bois pourris (en rouge)
- Un gros linteau bois en bon état (en vert)
Et par dessus ce "linteau" un mur en pierre de ~50cm

* Y'a t'il une technique reconnue pour la dépose ?
Je ne pense pas avoir trop de soucis il par en lambeau

* Y'a t'il un moyen d'étayer convenablement ?
La "couche" de pierre taillé et le linteau en bon état sont très épais et il semble que mon linteau pourri ne supporte plus rien mais je préférerais me méfier et étayer mais comment ?

* Comment puis remplacer ou "recouler" un linteau en béton armé, je n'ai pas accès au dessus ?
(Le nouveau linteau en béton ne sera pas visible ni de l'intérieur ni de l'extérieur)

* Pensez vous que remplacer par un linteau bois, un peu plus court que l'ancien, en le rentrant dans le logement par un coté puis le remonté sur l'autre coté soit un choix judicieux ?

En gros, quelqu'un a t'il une solution simple et robuste ?

Merci d'avance

Molux

Posté : 28/04/09 13:30
par molux
Re,

Je rajoute ici le schéma de la vue en coupe des 3 petits linteaux qui forment "le linteaux" de la fenêtre
Image

Posté : 28/04/09 15:51
par molux
Re,

Je me rend compte que mes photos ne sont peut être pas explicite, je met ici 2 schémas supplémentaires :

Image

Image

Merci d'avance pour vos idées

Molux

Posté : 28/04/09 16:44
par gilles.gauthier
Bonjour,

Trouvez une pièce bois de section identique*,en tenant compte en plus d'une prise de 20 cm minimum de chaque côté.
Vous ne devriez pas avoir beaucoup de difficultés (au ciseau) à déposer l'ancienne.
Au regard de cette maçonnerie (calcaire de taille et pisé),de l'épaisseur des murs,cette maçonnerie ne devrait pas être ébranlée.
Rescellez cette nouvelle pièce au mortier chaux.
Si vous ne refaites pas l'habillage comme précédemment (en lattis,semble t-il),l'interstice avec la pièce avant (flèche verte) peut aussi être fermé avec un mortier chaux.
Prévoir quelques pointes croisées entre ces deux pièces bois pour favoriser l'accroche du mortier.

*Pour ce faire,certaines pièces bois de récupération in situ (comme celles visibles passées au badigeon de chaux) peuvent être encore réutilisables
Bons travaux,
Cordialement

Mille Merci !

Posté : 28/04/09 17:21
par molux
Mr Gauthier,

Mille MERCI pour ces explications clairs et précises.

Je vais tout de même étayer les linteaux de chaque coté du linteau pourri (4 étais) pour me rassurer mais vos explications mon convaincu de remplacer cette pièce de bois.

Comme vous lavez identifié, mes murs en pierre ont une couche de "tout venant" au milieu, je ne sais pas si c'est aggloméré à la chaux ou si c'est de la terre, mais pensez vous que la voute va se reformer dans le pire des cas ou ce qu'il y'a au dessus du linteau pourri viendrai à tomber lors de la dépose (avec mes 4 était en place) ?

Encore merci

Molux

Re: Mille Merci !

Posté : 28/04/09 17:53
par gilles.gauthier
molux a écrit : Je vais tout de même étayer les linteaux de chaque coté du linteau pourri (4 étais) pour me rassurer
-Les jambages en pierres (croisées comme il se doit dans les règles),le linteau extérieur (avec clé) paraissent parfaitement sains
-la pièce bois intérieure (flèche verte) le parait aussi
Étayez pour vous sécuriser mais c'est sans rapport avec cette pièce défectueuse à déposer et remplacer.
Déposez la sans ébranler inconsidérément.
Dans ce type de bâti,il est fort probable qu'elle ait aussi servie de "coffrage perdu" intentionnellement pour fixer le lattis pour les enduit au plâtre ou au bâtard.
Le remplissage intérieur (entre les deux murs appareillés en pierres sur cette pièce à changer) est souvent fait de chutes de tailles,pisé et/ou mortier chaux maigre.Cette maçonnerie montée sur cette pièce bois ne présente habituellement pas de risque d'éboulement si vous travaillez manuellement et consciencieusement.
Cordialement.

J'y vois plus clair !

Posté : 28/04/09 18:01
par molux
Re,
Dans ce type de bâti,il est fort probable qu'elle ait aussi servie de "coffrage perdu" intentionnellement pour fixer le lattis pour les enduit au plâtre ou au bâtard.
Je n'y avait pas pensé, c'est une hypothèse très probable...
Je vous dirais ça vendredi

Merci encore pour toutes ces précisions, j'envisage déjà un peu mieux ce chantier, je vais démarrer gentillement vendredi, je vous tiendrais au courant

Molux

Posté : 03/05/09 08:12
par junck
Une idée toute bête ! pourquoi ne viendrais tu pas apposé une planche

épaisse (3 cm) qui cacherait les deux linteaux bois , tu pourrais même

faire "comme ci" elle était scellée profondément de chaque côté en ne

la scellant que d'un ou deux cm ...Cache misère diront certains , moi

j'dirai plutôt que la solidité du bâti n'étant pas en jeu ce serait tout aussi

efficace

En tout cas ça m'a l'air d'être une bien belle construction cette maison

en pierre..

Bonne continuation

RV

Posté : 03/05/09 15:06
par molux
Salut Junk,

Merci pour ton conseil, mais je vais le remplacer proprement, j'ai laissé une bille de chêne à découper à un pote qui maitrise bien la tronçonneuse.
Je préfère perdre un weekend et êtres tranquille par la suite

Molux