Page 1 sur 3
Realisation couverture de l'accés du sous sol (8m de portée)
Posté : 31/01/10 13:01
par yayer27
Bonjour à tous ,
Pour gagner de la surface de terrain je suis décidé à finalement couvrir la desserte de mon sous sol. Je suis donc à la recherche d'informations sur la façon de procéder pour réaliser (ou faire réaliser) cette modification.
Poutre, poteau en BA, ...
Sachant que je vais disposer d'une ouverture de 5m (porte sectionnelle)
Merci d'avance.

dalle
Posté : 31/01/10 15:11
par matheysinus
bonjour
votre projet est réalisable.....mais............
50 cm de terre = 800 à 1000 Kg/m2 de surcharge + la neige (de 75 à 100 Kg/m2)
ceci représente les sucharges normales d'un pont .........................
pour information les surcharges normales d'un plancher d'habitation sont de l'ordre de 150 à 200 Kg/m2
votre dalle de 80 m2 environ va supporter plus de 80 tonnes...........
il faut que les murs et les fondations de ceux ci soient capables de supporter
au pif il vous faudra une dalle de 40 cm d'épais
plusieurs techniques existent, personnellement je mettrai des poutres préfabriquées-précontraintes et un hourdis en béton armé
un conseil, pour réaliser un tel projet rapprochez vous d'un bureau d'études spécialisé
votre projet n'est plus du domaine du "batiment courant"
nota: pour l'armée j'ai construit des "silots" enterrés de 100 m de long et de 15 m de large, qui étaient recouverts de 2 m de terre......il est vrai que le "prix" était secondaire....
Posté : 31/01/10 15:21
par Walter
Bonjour.
Une idée comme une autre : pourquoi ne pas faire un garage de 50 cm plus haut dont le dessus deviendrait une grande terrasse, résolvant ainsi une grande partie de vos problèmes ?
Posté : 31/01/10 16:11
par yayer27
Effectivement je sais bien que ce projet risque d'être complexe. Je viens de prendre des mesures et celles ci révèlent que je ne devrais peut être même pas avoir de terre. En effet le plancher arriverait à quelque chose prêt à la même hauteur que celui de la maison.
Donc si c'est le cas je serais partant pour réaliser une simple terrasse en bois par dessus.
Déjà plus simple non?
Sans parler du cout qui risque d'être... salé
Posté : 31/01/10 16:44
par yayer27
Voilà comment se présentait la chose avant cette idée un peu farfelu

terrasse
Posté : 01/02/10 06:49
par matheysinus
faire cette avancée sous forme de terrasse, comme le suggère très pertinemment Walter, me parait plus judicieux et surtout sûrement plus économique
il n'empêche que si une portée de 8 m est tout à fait réalisable, elle sort du domaine du "courant" et une étude sérieuse est nécessaire
au vu de votre projet il n'y aurai pas d'accès direct de la partie habitable à cette terrasse, réfléchissez bien à cette contrainte (je pense que le pignon est occupé par un escalier au vu de la position des fenêtres - ceci n'empêche pas)
quel est l'objectif de cette grande partie couverte ?
Posté : 01/02/10 08:43
par Walter
À la vue des photos que vous nous avez postées et si les travaux en sont encore à ce stade, il semblerait que tout soit encore modifiable, y compris le plan de la construction et partant, le permis de construire.
Posté : 01/02/10 08:50
par yayer27
Derrière ces fenêtres se trouve un grand salon séjour. Un autre accès est au terrain par un portail de 4m est également prévu.
Mon objectif est de gagner en surface de terrain et que cela soit un peu plus harmonieux.
Posté : 01/02/10 08:51
par yayer27
surface couverte
Posté : 01/02/10 08:59
par matheysinus
si le but est simplement de "gagner" de la surface....je pense que c'est le plan de masse et la distribution globale qui sont à revoir, mais "construire" pour rétablir une surface naturellle parait assez budgétivore comme solution....
Posté : 14/02/10 19:00
par yayer27
J'ai demandé une étude à point p et apparemment c'est réalisable pour eux.
Réalisation d'armature de poutre sur mesure, coffrage puis coulage sur place de marque standarm.
Une poutre de 2m entre les deux premiers poteaux ensuite une de 5,7m qui part du poteau pour être coulée avec celle de 5,1m entre les 2 poteaux de la porte sectionnelle.
Poutrelles précontraintes, entrevous et planelles KP1

dalle
Posté : 15/02/10 09:03
par matheysinus
cela me parait bien complexe
essayez de pas faire appuyer la poutre au beau milieu du linteau de la grande porte d'entrée
pourquoi ne pas placer cette poutre dans l'autre sens ?
je pense qu'une telle réalisation serait plus économique et moins complexe en ne cherchant pas à utiliser du "standart"
il existe de nombreuses entreprises de préfabrication qui pourront vous faire des choses plus simple pour un coût équivalnt, sinon moins cher - avec en plus une vraie note de calcul (pas le simple avis d'un vendeur........)
Re: dalle
Posté : 15/02/10 09:08
par yayer27
matheysinus a écrit :cela me parait bien complexe
essayez de pas faire appuyer la poutre au beau milieu du linteau de la grande porte d'entrée
pourquoi ne pas placer cette poutre dans l'autre sens ?
je pense qu'une telle réalisation serait plus économique et moins complexe en ne cherchant pas à utiliser du "standart"
il existe de nombreuses entreprises de préfabrication qui pourront vous faire des choses plus simple pour un coût équivalnt, sinon moins cher - avec en plus une vraie note de calcul (pas le simple avis d'un vendeur........)
il y a une étude complète de faite par un bureau d'étude. Bien entendu celle ci n'est remise que lors de l'acceptation du devis.
Posté : 15/02/10 09:28
par yayer27
Et que entends tu par mettre la poutre dans l'autre sens?
poutres
Posté : 16/02/10 06:30
par matheysinus
faites un peu le compte...avec des éléments industrialsés il faut les superposer...
le linteau h = 40 à 50 cm
la poutre mini 40 cm
la dalle 20 cm
vous aurez une structure qui fera plus d'1 mètre de haut.....
regardez en metant la poutre parallèle aux portes
cette poutre qui appuie au milieu du linteau ce n'est vraiment pas catholique