Page 1 sur 1

Scellement d'un HEA dans un mur

Posté : 06/05/10 14:37
par loic77
Bonjour

je souhaite sceller un hea140 de 4m de long dans un mur en moellons/pierres pour renforcer un plancher

Pouvez vous me dire quels matériaux de scellement (ciment/chaux/béton/doages ou produit tout fait éventuellemnt) dois-je utiliser ainsi que la mise en oeuvre (coffrage...

Merci beaucoup de votre aide

Cordialement

Loïc [/b]

scellement HEA

Posté : 07/05/10 05:59
par matheysinus
bonjour loic77
il faut que la longueur de scellement soit au minimum de 10 cm, voir plus dans le cas de maçonneries en état moyen
votre poutrelle devra reposer sur un "sommier" constitué d'une grosse pierre, ou d'un morceau de chêne, ou d'un mortier fortement dosé
le sommier sera posé sur un lit de mortier un peu mou
ce sommier devra être le plus large possible (minimum environs 20 cm) et son épaisseur de l'ordre de moitié de sa largeur
le reste du scellement pourra se faire au mortier de ciment
veillez à bien le caler de chaque coté pour éviter son déversement
pour 4 m de long en intérieur il n' y a pas lieu de prévoir de disposition spéciale pour assurer sa dilatation

Posté : 07/05/10 18:43
par loic77
merci matheysinus
c tres clair
je vais lancer ca d'ici qqs semaines