Bonjour à Tous,

Je suis entrain de construire un préau en appui sur mur de clôture et celui de la maison. Il fait 3 mètres de large et 5 mètres de long, avec une seule pente.
Pour la toiture, j'ai prévu des tuiles canal de 50, soit 58 kgs/m2.
Pourriez-vous m'indiquer la section et l'entraxe des pannes ; j'envisage de les mettre dans le sens de la pente (largeur) (3m).
Pente 25 %. Du vent mais pas de neige. A 10 km de la Côte atlantique. Volige ou liteau direct 32 X 32
Merci d'avance.

Posté : 12/08/10 08:34
par hadoc
il n'y a donc pas de poutre horizontale à mi-pente ;

perso ,je mettrais des bois de 8 X 22 , espacés de 50 cm , et de la volige de 21mm, contre la prise au vent
je recouvrirais d'un tissu spécial toiture ,étanche à l'eau, mais "respirant" , contre le soufflage d'eau dû au vent
puis litelage et tuiles ,
il vaut mieux fixer les tuiles du pourtour par sécurité

Section pannes et entraxe

Posté : 12/08/10 12:57
par Preskrien
Merci pour ta réponse.

Tous les 60, c'est juste ? Pour ne pas avoir trop de découpe d'isolant.

Re: Section pannes et entraxe

Posté : 12/08/10 13:22
par Preskrien
Preskrien a écrit :Merci pour ta réponse.


Non il n'y aura pas de panne intermédiaire dans le sens horizontal car cela fait une grande portée (5m) et pour moi cela complique un peu les choses.

J'envisageais donc de les encastrées dans les parpaings puis de couler du béton par dessus.

Mais j'ai encore quelques questions :

Tous les 60, est-ce risqué pour la solidité de l'ouvrage ? Pour ne pas avoir trop de découpe d'isolant.

Comment doivent être les extrémités de chaque panne encastrée ? Coupées droit d'équerre ou biseautées ? Il y a sûrement des termes précis ...

Posté : 12/08/10 17:47
par hadoc
pas d'inconvénient à mettre à 60 cm , c'était seulement par "habitude " pour les fixations des supports de chenaux ; il faut alors un bandeau en planche de 27 , et là, plus de souci pour visser les crochets

pas obligé de biseauter, ,c'est à dire une coupe verticale totale des bois en haut dans le mur, mais il peut être utile de couper un peu l'angle qui touche ,afin d'avoir plus de bois scellé, et on peut mettre une chute de fer à béton traversant le bois et dépassant de qques centimètres de part et d'autre du bois, qui sera prise dans le scellement,
idem dans le mur du bas

une coupe verticale de chaque bois est nécessaire en bas ,bien sûr:

pour tracer le bas dépassant , "le forget " , il y a un minimum dans chaque région, et il faut voir avec le nombre de rangs de tuiles posées afin de ne pas avoir à couper les tuiles en haut :
à la distance du mur , un coup de cordex par dessus ,puis tracé au niveau vertical sur chaque bois
espérant être clair
à+

Posté : 16/08/10 20:42
par zouzou28
hadoc a écrit :pas d'inconvénient à mettre à 60 cm , c'était seulement par "habitude " pour les fixations des supports de chenaux ; il faut alors un bandeau en planche de 27 , et là, plus de souci pour visser les crochets

pas obligé de biseauter, ,c'est à dire une coupe verticale totale des bois en haut dans le mur, mais il peut être utile de couper un peu l'angle qui touche ,afin d'avoir plus de bois scellé, et on peut mettre une chute de fer à béton traversant le bois et dépassant de qques centimètres de part et d'autre du bois, qui sera prise dans le scellement,
idem dans le mur du bas

une coupe verticale de chaque bois est nécessaire en bas ,bien sûr:

pour tracer le bas dépassant , "le forget " , il y a un minimum dans chaque région, et il faut voir avec le nombre de rangs de tuiles posées afin de ne pas avoir à couper les tuiles en haut :
à la distance du mur , un coup de cordex par dessus ,puis tracé au niveau vertical sur chaque bois
espérant être clair
à+
+1 en étant macon couvreur je n ai rien a ajouter bravo l explication ;)

Sections entraxe pannes

Posté : 17/08/10 09:08
par Preskrien
Merci à vous.

Reste plus qu'à faire