Bonjour à tous,
Je dois isoler des murs dans une ancienne maison pour améliorer le confort intérieur. Les pièces ont une hauteur de 2,80 m et je compte utiliser des montants pour placo de 3 mètres recoupés.
Sur une telle hauteur, faut-il prévoir un appui intermédiaire pour les montants afin d'assurer la rigidité du doublage ?.
Merci de vos conseils
Philippe
pose placo : une question
Bonjour
Ca dépend du type de profilé utilisé. Avec les systèmes légers F530, il faut obligatoirement une rangée d'appuis intermédiaires à 1,25 m du sol. Cela permet d'aller jusqu'à une hauteur de 2,60 m. Au delà, c'est à dire dans votre cas, il est recommandé deux rangées d'appuis intermédiaires au pas de 1,25 m.
On peut se passer d'appuis intermédiaire en utilisant des profilés plus rigides (M48), par exemple, qui permettent d'atteindre 2,80 m sans appuis (espacement tous les 40 cm pour habillage avec une plaque de BA 13). Mais ça prend plus d'épaisseur. Allez sur le site du fabricant, vous devriez trouver de la doc là-dessus.
Ca dépend du type de profilé utilisé. Avec les systèmes légers F530, il faut obligatoirement une rangée d'appuis intermédiaires à 1,25 m du sol. Cela permet d'aller jusqu'à une hauteur de 2,60 m. Au delà, c'est à dire dans votre cas, il est recommandé deux rangées d'appuis intermédiaires au pas de 1,25 m.
On peut se passer d'appuis intermédiaire en utilisant des profilés plus rigides (M48), par exemple, qui permettent d'atteindre 2,80 m sans appuis (espacement tous les 40 cm pour habillage avec une plaque de BA 13). Mais ça prend plus d'épaisseur. Allez sur le site du fabricant, vous devriez trouver de la doc là-dessus.
Une fois que le bateau a coulé, tout le monde sait comment on aurait pu le sauver.