Page 1 sur 1

charge sur poutrelle

Posté : 17/05/12 04:24
par arlonnais
Comment puis-je savoir quelle charge peut supporter une poutrelle placée VERTICALEMENT contre un mur?
Je possède une poutrelle IPE 220 de 3,50m. Je comptais la placer verticalement contre un mur et parallèlement à celui-ci. La poutrelle est solidement ancrée à ses deux extrémités. Sachant que je comptais la fixer dans le mur en 4 endroits répartis sur la hauteur, quelle charge pourrait-elle supporter sans risquer de faire un arc et de s'écarter du mur?
Une pièce métallique de section carrée est-elle plus solide dans ce cas de figure? Comment dois-je faire pour connaître la section à placer?
Merci

poteau

Posté : 17/05/12 05:55
par matheysinus
bonjour Arlonnais
un IPE de 220 posé dans les conditions que vous exposez peut supporter 35 tonnes :-)
la section idéale pour un poteau est un carré ou un rond

la section se vérifie d'aprés les charges à supporter
la vérification se fait selon la théorie des contraintes d'EULER

nota: je peux vous fournir un petit logiciel (gratuit :D ) qui permet de faire rapidement cette vérification -il suffit de connaitre la charge supportée, la hauteur du poteau, ses conditions aux extrémités, la section du poteau et son inertie mini

à titre de comparaison, la même charge peut être supportée par un carré de 100 X 100 en 6 mm d'épais ou un tube rond type 4 (=diamètre 114.3 mm - épais 5.4 mm)