Dimensionnement plancher et chevêtre !
Posté : 03/10/12 15:12
Bonjour,
Je souhaite aménager mon garage d'un plancher bois, celui ci fait 8.35m de longueur sur 4.75m de large.
L'usage est dans un premier pour isoler le garage et entreposer quelques des babioles mais je pars sur du plancher courant sans cloisonnement Ch. 75+120kg/m², je prévois des panneaux OSB3 2500*125 (voir 62.5) en 15 d'épaisseur
Je me suis renseigné sur différents sites (abaques, ...) dont celui ci qui m'a apporté pas mal d’éclaircissement.
Voici ce que je pense faire:
- Une murailiére fixé dans le chaînage du mur par des goujon à ancrage
- implantation de sabot à aile extérieur 76*152
- des solives de 75*225 avec un entre-axe de 420 (limite max 521 d’après le logiciel de calcul de houtinfobois.be) soit 21 solives.
- ...
D’après vous est ce raisonnable ce dimensionnement ?
En ce qui concerne la murailière:
- Quelle est la section adéquate?
- Doit elle être d'un seul tenant ou peut elle être en tronçon par ex : 3*280 pour la longueur ?
- Tous les combien dois je espacer les goujons ?
- Quelle section pour les goujons ?
J'ai lu sur certains posts qu'il fallait prévoir des entretoises ?
- Quelle section doivent elles avoir?
- en quinconce je suppose mais espacé de combien ?
Je veux réaliser une trémie 1.75*0.70 pour accueillir un escalier je voudrais savoir si on double la chevêtre et/ou les solives d'enchevreture ?
En fait pour la trémie c'était pour savoir si 3 à 4 solives sont assemblées sur la chevêtre n'est ce pas trop ? diminuer l'ouverture de la trémie?
voir le schéma >>> https://docs.google.com/file/d/0Bxku0gs ... tRT0k/edit
Merci par avance pour vos conseils techniques
Cordialement.
Je souhaite aménager mon garage d'un plancher bois, celui ci fait 8.35m de longueur sur 4.75m de large.
L'usage est dans un premier pour isoler le garage et entreposer quelques des babioles mais je pars sur du plancher courant sans cloisonnement Ch. 75+120kg/m², je prévois des panneaux OSB3 2500*125 (voir 62.5) en 15 d'épaisseur
Je me suis renseigné sur différents sites (abaques, ...) dont celui ci qui m'a apporté pas mal d’éclaircissement.
Voici ce que je pense faire:
- Une murailiére fixé dans le chaînage du mur par des goujon à ancrage
- implantation de sabot à aile extérieur 76*152
- des solives de 75*225 avec un entre-axe de 420 (limite max 521 d’après le logiciel de calcul de houtinfobois.be) soit 21 solives.
- ...
D’après vous est ce raisonnable ce dimensionnement ?
En ce qui concerne la murailière:
- Quelle est la section adéquate?
- Doit elle être d'un seul tenant ou peut elle être en tronçon par ex : 3*280 pour la longueur ?
- Tous les combien dois je espacer les goujons ?
- Quelle section pour les goujons ?
J'ai lu sur certains posts qu'il fallait prévoir des entretoises ?
- Quelle section doivent elles avoir?
- en quinconce je suppose mais espacé de combien ?
Je veux réaliser une trémie 1.75*0.70 pour accueillir un escalier je voudrais savoir si on double la chevêtre et/ou les solives d'enchevreture ?
En fait pour la trémie c'était pour savoir si 3 à 4 solives sont assemblées sur la chevêtre n'est ce pas trop ? diminuer l'ouverture de la trémie?
voir le schéma >>> https://docs.google.com/file/d/0Bxku0gs ... tRT0k/edit
Merci par avance pour vos conseils techniques
Cordialement.