Page 1 sur 1
VMC qui condense...
Posté : 10/01/13 07:25
par Philip49
Bonjour à tous,
J'ai un problème de VMC dans une maison récente. Les gaines de vmc qui suivent les poutres dans le grenier se remplissent d'eau (je suppose par condensation) et la vmc se bouche complètement. Je suis obligé de "vidanger" régulièrement les gaine. J'ai essayé de changer les gaines pour des gaines iolées mais rien n'y fait.
Avez vous une solution ?
Merci d'avance de vos expériences.
condensation
Posté : 11/01/13 05:53
par matheysinus
bonjour Phlipp49
il faut impérativement que les gaines présentent une légère pente de l'extracteur vers les bouches
Merci de votre réponse
Posté : 11/01/13 07:43
par Philip49
Bonjour,
tout d'abord merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Je vais donc réduire un peu la longueur des gaines pour assurer une légère pente entre l'extracteur et les bouches.
J'ai hésité à le faire, même si c'est une solution logique, car cet extracteur a été monté par un professionnel et je ne suis qu'un amateur....
Bonne journée
Philippe
gaines
Posté : 11/01/13 07:51
par matheysinus
j'avais eu le problème au début de mon installation dans ma maison....
mon installateur avait reconnu le problème et m'avait fourni le matériel necessaire pour palier à la chose
pour plus d'efficacité j'avais posé mes gaines sur des "chemins de cable" en acier galvanisé suspendus à la charpente
Posté : 11/01/13 10:29
par hadoc
bonjour
pour servir à d'autres, il faudrait préciser dans quel sens il faut mettre la pente:
descendante vers quel appareil ,
entre les bouches d'extraction et le ventilo,
et entre le ventilo et la sortie extérieure
sinon , que faire de ces quantités d'eau qui peuvent être source de dégats :
placer une petite tétine de vidange dans les points bas des gaines , avec évacuation dans les eaux grises ?