chers amis bonjour,
j'ai un copain qui avait fait construire en 1980 un pavillon "bon marché" avec une charpente en fermettes et des tuiles béton sans toile de protection
ses tuiles sont devenues des passoires - il s'en ai rendu compte quand il a vu apparaitre des taches d'humidité au plafond !!!!
pour moi c'est une catastrophe car cela veut dire que la laine de verre du plafond est saturée de flotte - donc plus d'isolation et cet hiver il aura un magnifique glaçon au dessus de la tête
quand une entreprise a découvert pour changer les tuiles on a vu la charpente en planches de sapin noire
seconde catastrophe à mon point de vue
l'entreprise affirme que c'est un "vieillissement normal" ??????
j'aimerai le point de vue de spécialistes
merci
charpente malade ?
-
- Messages : 4297
- Enregistré le : 19/04/06 06:55
- Localisation : Haute Marne
charpente malade ?
Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie
Bonjour,
Quel est réellement votre crainte ? Est-ce de l'ordre statique des poutres ou pour des questions d'isolation ?
Première chose, il faudrait assainir l'isolation si il compte vouloir garantir une isolation thermique efficace. Afin d'éviter de surcharger les poutres en place, il faudrait dégorger l'isolation de l'eau en présence. L'isolation est de toute façon foutue mais autant éviter que de la glace ne s'accumule et ne rajoute de la charge.
Pour ce qui est des poutres, je ne sais pas quels sont leurs portées, sections, charge permanente et le lieu (altitude) de la fermette.
Si les poutres ont été dimensionnées, les hypothèses de calcul se basait sur des poutres hors variation d'humidité. Si les fibres des poutres sont saturées de 24 à 40% d'eau, vous pouvez réduire la rigidité (contrôle des flèches) de 25% et la résistance de 40%.
Dans tous les cas, il faut avoir des données plus précises et savoir ce que vous comptez faire de la structure (qu'est-ce que vous comptiez conserver !).
Quel est réellement votre crainte ? Est-ce de l'ordre statique des poutres ou pour des questions d'isolation ?
Première chose, il faudrait assainir l'isolation si il compte vouloir garantir une isolation thermique efficace. Afin d'éviter de surcharger les poutres en place, il faudrait dégorger l'isolation de l'eau en présence. L'isolation est de toute façon foutue mais autant éviter que de la glace ne s'accumule et ne rajoute de la charge.
Pour ce qui est des poutres, je ne sais pas quels sont leurs portées, sections, charge permanente et le lieu (altitude) de la fermette.
Si les poutres ont été dimensionnées, les hypothèses de calcul se basait sur des poutres hors variation d'humidité. Si les fibres des poutres sont saturées de 24 à 40% d'eau, vous pouvez réduire la rigidité (contrôle des flèches) de 25% et la résistance de 40%.
Dans tous les cas, il faut avoir des données plus précises et savoir ce que vous comptez faire de la structure (qu'est-ce que vous comptiez conserver !).