Votre differentiel voit une fuite, c'est a dire que du courant arrivant par la phase repart par la terre et non par le neutre.
Pour chiffrer le phenomene au testeur, il faudrait mesurer le courant sur la phase, celui sur le neutre et faire la difference. Votre testeur devrait etre tres precis car pour trouver une difference de 30mA sur un courant d'1 ou 2 A, on parle de quelque pourcent seulement.
Une autre methode beaucoup plus applicable est d'organiser une fuite principale avec une resistance de puissance (environ 10W) entre la terre et la phase au sortir de votre differentiel. Avec 8kOhm (230V divises par 30mA=7,7kOhms), vous devriez etre juste en dessous des 30mA fatidiques (attention, le differentiel peut declencher en dessous). Puis rebranchez un a un vos equipement exterieurs. Celui qui, seul, fait disjoncter est le coupable principal.
Si vous n'avez pas de resistance de puissance, quelques ampoules 7, 25 ou 40W en series feront surement l'affaire. Vous en verifierez la resistance totale au testeur, ou en rajouterez jusqu'a ce que ca ne saute pas sans vos equipement exterieurs.
Bien sur, lors de vos montage, travaillez toujours hors tension, c'est a dire disjoncteur EDF coupé.
Egalement, reportez vous a la discussion <A Href="
http://www.commeunpro.com/2/view.php3?s ... 1062321740" target="_blank">
http://www.commeunpro.com/2/view.php3?s ... 2321740</A>, et tenez nous au courant (si j'ose dire!).