bonjour
je fais construire une maison par un constructeur
l'enduit exterieur vient d'etre fait alors qu'il a plu beaucoup ma question est ;peut on poser des cloison de distribution meme si les mur sont encore humides
mon conducteur des travaux me dit de ne pas m'inquieter

Re: cloison de distribution placostil

Posté : 21/01/04 06:28
par Thierry31
Bonjour
Heu,,, je vois pas bien le rapport entre l' humidité des murs et les cloisons de distribution ?
Ou alors vous parlez des doublages en 1/2 styl , si c'est le cas, personnellement je laisserais secher au moins avant de poser la laine mais ça n' empèche pas de poser l' ossature, ce qui est le + long d' ailleur
J' aimerais savoir, vos mur sont en Parpaing ou en brique ?

Re: cloison de distribution placostil

Posté : 22/01/04 18:44
par duplessis
mes murs sont en parpaings
je ne connais strictement rien ds le batiment et j' ai l'impression que le constructeur repondent ce qu'ils veulent
D'autre part je suis mecontent de la negligence de ce constructeur qui laisse des materiaux prevus pour l'interieur sous la pluie(j'habite en bretagne) D'ailleurs je lui ai demander de rentrer la laine de verre qui soit disant ne craint rien ainsi que les plaques de platres sur une palette le tout bien filmer de plastique.Il me repond que c'est proteger que l'eau ne s'infiltrera pas ors je viens de constater sous une forte pluie que ce n'est pas le cas.je suis un peu long et inquiet ,car j'aimerais savoir s'il vas utiliser ce materiel et quels sont mes droits car je trouve inadmissible de laisser de laisser des produits qui sont destines a l'isolation de la maison

Re: cloison de distribution placostil

Posté : 23/01/04 09:41
par Gpif
bonjour,
Si vos matériaux sont protegés par un film plastique, soyez sans craintes puisque les même matériaux sont stockés en grandes surfaces sous des tôles. L'environnement est humide mais hors d'eau. Thierry le pro des cloisons donnera peut etre son avis.
Cordialement

Re: cloison de distribution placostil

Posté : 24/01/04 06:25
par Thierry 31
bonjour
Faudrait voir si c'est Filmé corectement, surtout la laine qui une fois enfermée auras bien du mal à sécher
Personnellement ça me fait enrager quand je vois des matériaux d' intérieur, stockés sous la flotte, que ce soit chez les revendeurs ou sur les chantiers, je trouve ça carement irrespectueux !!
Juridiquement je sais pas du tout quoi répondre,il n' existe pas de contrôle , type, contrôle sanitaire ou autres, les seuls contrôles ou obligations faites au entreprises sont de l' ordre de la Sécurité ou l' hygiène.
Sur la Qualité, c'est au p'tit bonheur la chance, selon le sérieux de tout les acteurs concernés, Coordinateur/ Archi/ Entreprise/Fournisseur et Client !
Imaginez une seule incompatibilité d' humeur entre ces acteurs !! Bon je m' écarte Là
Pour finir Si j' était vous, la Laine ,ben, je me la serais rentré tout seul, on est jamais mieux servi que par soi mème, n' est-ce -pas ?