Page 1 sur 1

diamètre suffisant raccord réseau d'eau pour 3 maison ?

Posté : 01/03/07 12:41
par minuit
Bonjour,

j'ai pour projet d'acheter un terrain non viabilisé.
Une société nous affirme que nous ne pouvons pas nous brancher sur le réseau existant (diamètre des tuyaux extérieurs : 32), apparement il n'y aurait pas assez de pression pour 3 maisons.

Elle nous propose de refaire le réseau complet (30 000 euros :? ) soit 150 m de tuyaux en fonte diamètre 60, pour déservir SEULEMENT 3 maisons.

Quelqu'un sait-il quel nombre de villas peut-on alimenter avec un tuyau de diamètre 32 :?:

pression

Posté : 01/03/07 18:03
par matheysinus
Bonjour minuit
Tout dépend de la pression à l'origine, plus il y a de pression plus un tuyau de 32 débite du volume

Il est vrai que si vous avez au départ du 32 (extérieur ) la pression mini (environs 2 bars) le débit sera insuffisant pour 3 logements

Demandez un devis en Polyéthyléne qui est beaucoup moins cher que la fonte - sachant que pour ces travaux les postes les plus onéreux sont les fouilles, le remblaiement, la réfection de la chaussée et les appariels (vannes, raccords, etc...)


Si vous avez un certificat d'Urbanisme pour ce terrain, relisez le bien il doit y avoir une clause concernant les réseaux


3 maisons = lotissement - id dans la demande de lotir, qu'a dit la Mairie au sujet des réseaux ? conformes ? non conformes ? à la charge du lotisseur ? (si la commune perçoit la taxe d'équipement elle doit participer aux travaux - pour la partie sous domaine public)

Posté : 01/03/07 18:40
par minuit
merci pour ta réponse :)

32 C INSUFFISANT

Posté : 05/03/07 03:39
par alainalot
j'ai rénové 5 appartements la société des eaux m'a posé une alim en 50
le calcul est simple il faut prendre le demi diametre intérieur du tuyau du départ de l'installation (en general 12) multiplié par 3.14 on multipli ce resultat par le nombre de logement. on divise par 3.14 et on obtient le 1/2 diametre intérieur du tuyaux.

Posté : 05/03/07 11:09
par Totor
Soit :
- d : diamètre du tuyau d'entrée d'appartement (valeur moyenne ?)
- D : diamètre du tuyau général d'alimentation
- N : nombre d'appartements

Selon la formule d'Alainalot :
D/2 = d/2 x 3,14 x N : 3,14

Je simplifie cette formule (maths d'école primaire) et j'obtiens :
D = d x N

C'est plus simple, non ? Mais est-ce la bonne formule de calcul ?

De plus, le diamètre d'entrée de 12 mm me paraît bien faible ...

Posté : 05/03/07 18:24
par Totor
Après réflexion, il me semble évident que ce sont les SECTIONS des canalisations qui sont à prendre en compte pour déterminer les débits, à pression d'arrivée constante évidemment.

Dans ce cas, toujours avec les mêmes termes que précédemment :
- d : diamètre du tuyau d'entrée d'appartement (valeur moyenne ?)
- D : diamètre du tuyau général d'alimentation
- N : nombre d'appartements

le rapport devient :
(Pi . D²) / 4 = (Pi . d² / 4) . N

ce qui donne en effectuant l'équation :
D² = d² . N
donc :
D = d . (racine carrée de N)

Par exemple, avec 3 maisons alimentées chacune avec un tuyau d'entrée de diamètre 18 mm (valeur qui me semble un minimum), la canalisation principale devrait avoir un diamètre :
18 X 1,732 = 31,17 mm, que l'on arrondi à la valeur normalisée de 32.
(sous entendu avec une pression correcte constante, de l'ordre de 4 Bars par exemple).

Cela confirme l'installation décrite dans le message d'origine.

CQFD