poutre beton armée

Ce forum est dédié à la maison individuelle, aux constructeurs, aux artisans et de manière générale à l'urbanisme et à la législation pour vos projets de construction (choix du terrain, du constructeur, viabilisation, maître d'œuvre - MOE ou CCMI, architecte...). Comment se lancer, chiffrer, demander et lire les devis, quelles assurances (décennale, dommage ouvrage...). Demandez conseil pour réussir vos plans, votre demande permis de construire et pour bien commencer.

Modérateurs : Modos, Modos

Avatar du membre
Walter
Messages : 4168
Enregistré le : 01/04/06 17:12
Localisation : Provence (84)

Message par Walter »

Bonjour lool 75

Il est tout à fait possible de réaliser votre poutre avec les valeurs que vous indiquez. Elle supportera sans problèmes la charge qui lui sera appliquée, d'autant plus si elle comporte une poteau intermédiaire.
La différence entre le génie et la bêtise, c'est que le génie a ses limites

kamill
Messages : 712
Enregistré le : 13/10/06 09:44
Localisation : Chalon sur Saône

Message par kamill »

D'autres membres sauront mieux vous répondre que moi, mais une poutre de 7,00 ml de portée est un ouvrage conséquent. Pour des raisons de simplicité, je pense qu'il faut la réaliser avec un poteau intermédiaire.

matheysinus
Messages : 4297
Enregistré le : 19/04/06 06:55
Localisation : Haute Marne

poutre en béton armé

Message par matheysinus »

bonsoir Lool75
Une poutre en béton armé de 7 m de portée ne pose aucun probléme, sans poteau intermédiaire (le plus grand pont en béton armé que j'ai construit faisait 35 mètres en 1 seule portée)
La poutre fera environs 40 à 45 cm de haut et il faut compter au minimum 20 cm de large
Elle peut se préfabriquer (poids approximatif 1500 Kg)
Elle peut aussi être coulée en place
Pour le ferraillage vous pouvez demander une étude à un cabinet spécialisé en Béton Armé qui vous établira aussi le schéma de façonnge des armatures que vous pourrez commander toutes prêtes (et même assemblées) à un fournisseur (ce qui est surement la solution la plus économique)
Je peux vous faire un dégrossi du ferraillage, mais il me faut toutes les données assez précises
Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie

matheysinus
Messages : 4297
Enregistré le : 19/04/06 06:55
Localisation : Haute Marne

poutre béton armé

Message par matheysinus »

OK, qu'entendez vous par une surcharge de 150 + 150 ?
qu'elle est la hauteur de maçonnerie au dessus de la poutre ?
Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie

matheysinus
Messages : 4297
Enregistré le : 19/04/06 06:55
Localisation : Haute Marne

poutre béton armé

Message par matheysinus »

OK - laissez moi un peu de temps (le calcul complet n'est pas hyper simple) et donnez moi votre mail que je vous envoie la note de calcul
Je ne pourrai pas vous faire le dessin de détail de ferraillage et le tableau de nomenclature et façonnage des fers
Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie

matheysinus
Messages : 4297
Enregistré le : 19/04/06 06:55
Localisation : Haute Marne

poutre

Message par matheysinus »

si vous pouvez m'envoyer le plan ce serait plus sage pour faire le calcul
Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie

jeancat
Messages : 1
Enregistré le : 02/05/07 21:26
Localisation : Puy de Dôme

Ferraillage pour poutre

Message par jeancat »

Bonjour

Matheysinus, je suis aussi à la recherche du plan de ferraillage d'une poutre de 4m de long qui ne doit supporter que le reste de la construction, c'est à dire les 2,5m du mur de l'étage et les poutres du toit.
Le plancher étant constitué de panne posée parrallélement à cette poutre, donc aucun effort de plancher reporté sur la poutre.

Merci de votre aide

JP

matheysinus
Messages : 4297
Enregistré le : 19/04/06 06:55
Localisation : Haute Marne

poutre

Message par matheysinus »

bonjour Jeancat
Qu'entendez vous par les "poutres de toit" ?
je pense quil s'agit il des chevrons - si c'est le cas qu'elle est la distance ente ce mur et la première panne ? quel type de couverture est prévu ? dans quelle région habitez vous ( à quelle altitude ? ) ?- pour prendre en compte les surcharges de neige
Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie

kace
Messages : 3
Enregistré le : 06/08/07 21:40

Message par kace »

Bonjour,

je me permets de poser ma question sur ce topic car elle porte sur le même thème:


les dimensions de ma maison sont de 6m x 12m (rdc et étage) (dimensions extérieures):

après avoir lu de nombreux posts (notamment ceux de matheysinus), j'ai compris que la portée pour un vide-sanitaire, plancher d'étage et toiture était largement supportable sans mur de refend, ni poteaux. (poutrelles d'armature d'un peu moins de 6 m dans mon cas).

mais vaut-il quand même mieux utiliser deux poteaux sur la longueur de 12 m pour y poser 3 poutres de 4 m dans la longueur et donc des poutrelles de 3m dans la largeur pour faire l'armature (j'espère ne pas dire de bêtises) ?

quand je dis vaut-il mieux, je parle au niveau manutention, prix (a priori il vaut mieux) et avant tout et essentiellement bien-sûr pour la qualité de la construction.

la portée (6m) est-elle plus problématique pour une des ces éléments: vide sanitaire, le plancher de l'étage et la toiture ?

Enfin, le fait que le terrain soit argileux (pas énormément) a-t-il une quelconque influence à ce sujet ?

Merci infiniment.

gm31
Messages : 2
Enregistré le : 07/02/08 15:43

Poutre béton

Message par gm31 »

Bonjour,


Je suis dans un cas très similaire à celui de lool75. J'ai une maison ancienne dont les planchers sont à rénover. La distance entre les murs porteurs est de 7 m (à quelques cm près - les murs sont rarement droits) sur une façade de 13 m (dimensions intérieures).
Un premier projet de plancher hourdis me donnait une épaisseur de plancher de 30 cm... incompatible avec les ouvertures existantes. Le plancher actuel fait entre 18 et 20 cm d'épaisseur et je dois rester dans cet encombrement.
Une solution alternative me semblait possible en disposant des poutres intermédiaires (d'une portée de 7m) sur lesquelles disposer les planchers transversalement.
Les échanges entre lool75 et matheysinus m'encouragent en ce sens.

Il existe actuellement 2 fausses poutres de part et d'autre du couloir d'entrée de 10 cm d'épaisseur sur 45 cm de hauteur. Elles pourraient donc être aisément (au moins au point de vue esthétique) remplacées par des poutres en béton armé de mêmes dimensions. Même chose au niveau de l'escalier (parallèle au couloir).
Ainsi, les poutrelles du plancher hourdis se limiteraient à une portée maximum de 3,5 m (un peu moins même), ce qui permettrait d'en faire la pose sans étayage.

Questions :
1- Est-ce réalisable (surtout pour la largeur) ?
2- Peut-on les réaliser sur place (bâtiment existant) et comment ?
3- Y a-t-il des alternatives plus pertinentes ?

Merci.