solidité du plancher et charpente
Posté : 05/06/07 15:21
Je compte aménager les combles d'une maison édifié en 1955. Les combles font 7 mètres de large sur 11 mètres de long
- la charpente est composé de deux fermes formée chacune
par deux albatriers et un double entrai (entrait moisé)
de 7.5 cm*20 cm sur une longueur de 7 mètres. Les 2
entrais moisés reposent sur les cloisons du dessous
(cloisons en briques creuses de 5 cm reposant sur une
dalle béton)) et sont incrustées dans les murs extérieurs.
- les 2 fermes divisent les combles en 3 parties à peu
près égales de 3.80 m (longeur) * 7 m (largeur)
La première partie du plancher des combles (3.60*7m)
repose à l'extrémité sur le pignon (solives incrustées
dans le mur) et sur l'autre extrémité sur la poutre de
7.5*20 soit des solives incrustées dans une des deux
poutres de l'entrait moisé)
La deuxième partie du plancher des combles (3.60 *7 m )
repose à l'extrémité droite et gauche sur les deux entraits de ferme de
7.5*20
La troisème partie du plancher des combles (3.60*7m)
repose à l'extrémité droite sur le pignon (solives
incrustées dans le mur) et sur l'extrémité gauche sur l'entrait de 7.5*20 (solives incrustées dans une des deux
poutres de l'entrait)
- Le solivage est constitué de solives de section 3.7 cm
(largeur) * 20 cm (hauteur). Leur entraxe est de 43 cm.
- Les solives sont fixées aux entraits de 7.5*20 par des carrelets et des connecteurs mettaliques et donc une portée de 3,80 mètres.
- En parallèle des solives, ont été fixées des etrisillons
tous les 2m50
- Sous ces solives, plafond du dessous en plâtre.
- Sur ce solivage, j'ai fixé un plancher constitué de
dalles agglomérés de 22 mm La dimension de ces dalles est
de 184*60 cm.
- J'ai fait poser 3 vélux sur la charpente. Le couvreur
m'a également modifié la charpente en supprimant le
poinçon et en plaçant 2 jambes de forces sous les
albâtriers et un entrait retroussé afin de rendre la circulation possible.
Les jambes de force et l'entrait retroussé sont fixées par des boulons de charpente.
Que pensez vous de cet aménagement et de la solidité de la structure porteuse ?
- la charpente est composé de deux fermes formée chacune
par deux albatriers et un double entrai (entrait moisé)
de 7.5 cm*20 cm sur une longueur de 7 mètres. Les 2
entrais moisés reposent sur les cloisons du dessous
(cloisons en briques creuses de 5 cm reposant sur une
dalle béton)) et sont incrustées dans les murs extérieurs.
- les 2 fermes divisent les combles en 3 parties à peu
près égales de 3.80 m (longeur) * 7 m (largeur)
La première partie du plancher des combles (3.60*7m)
repose à l'extrémité sur le pignon (solives incrustées
dans le mur) et sur l'autre extrémité sur la poutre de
7.5*20 soit des solives incrustées dans une des deux
poutres de l'entrait moisé)
La deuxième partie du plancher des combles (3.60 *7 m )
repose à l'extrémité droite et gauche sur les deux entraits de ferme de
7.5*20
La troisème partie du plancher des combles (3.60*7m)
repose à l'extrémité droite sur le pignon (solives
incrustées dans le mur) et sur l'extrémité gauche sur l'entrait de 7.5*20 (solives incrustées dans une des deux
poutres de l'entrait)
- Le solivage est constitué de solives de section 3.7 cm
(largeur) * 20 cm (hauteur). Leur entraxe est de 43 cm.
- Les solives sont fixées aux entraits de 7.5*20 par des carrelets et des connecteurs mettaliques et donc une portée de 3,80 mètres.
- En parallèle des solives, ont été fixées des etrisillons
tous les 2m50
- Sous ces solives, plafond du dessous en plâtre.
- Sur ce solivage, j'ai fixé un plancher constitué de
dalles agglomérés de 22 mm La dimension de ces dalles est
de 184*60 cm.
- J'ai fait poser 3 vélux sur la charpente. Le couvreur
m'a également modifié la charpente en supprimant le
poinçon et en plaçant 2 jambes de forces sous les
albâtriers et un entrait retroussé afin de rendre la circulation possible.
Les jambes de force et l'entrait retroussé sont fixées par des boulons de charpente.
Que pensez vous de cet aménagement et de la solidité de la structure porteuse ?