Page 1 sur 1

Chantignoles charpente bois traditionnelle

Posté : 25/07/07 10:20
par kamill
Bonjour à tous,

Je me lance doucement dans l'aménagement de mes combles, mais un détail me chagrine : les pannes ne sont pas (ou plus) vraiment perpendiculaires aux arbalétriers. Elles ont dû basculer avec le temps. Visiblement les chantignoles ont été mal conçues, quand elle n'ont pas été tout simplement oubliées. Voici deux exemples :

Chantignole absente :
Image

Chantignole basculée :
Image

Qu'en pensez-vous ? Dois-je prévoir de rajouter des équerres métalliques par exemple ? La charpente risque-t-elle de bouger quand tout y sera suspendu (isolation, faux plafonds, électricité, grille à plafond) ?

Merci d'avance pour vos remarques.

fixation des pannes

Posté : 25/07/07 10:25
par matheysinus
bonjour Kamill
Je pense qu'avant de tout cacher il serait bon de conforter la fixation des pannes avec des équerres métalliques (costauds :oops: )

Posté : 25/07/07 13:12
par kamill
Merci pour ta réponse.

Malheureusement les grosses équerres standards que j'ai vues nécessitent un vissage perpendiculaire à l'arbalétrier, et je n'ai pas la place. A moins de découvrir partiellement... ce qui ne m'intéresse pas trop à cause de la hauteur et du trottoir assez fréquenté...

maintien panne

Posté : 25/07/07 17:04
par matheysinus
j'essaierai de fixer 2 gros fers plats, ou 2 cornières de 80, de part et d'autre de la ferme, bien en appui contre les pannes

Posté : 26/07/07 09:00
par kamill
Oui, pourquoi pas. Je n'avais même pas pensé à ça !