Bonjour,
Mon tableau électrique n'est pas protégé par des diff 30 mA et je souhaite le faire pour protection appareils ménagers + prises de courant salle de bain. Je suis en monophasé.
J'ai récupéré des pièces sur un ancien tableau :
INTER DIFF. Differentiel BACO nba 63 2 030 N 63 A 30 mA
INTER DIFF. Differentiel BACO nba 40 2 030 6 40 A 30 mA
- Que signifient ces codes ?
- peuvent-ils convenir pour mon installation ?
- que vaut la marque BACO (en qualité) ?
Merci pour votre aide.
Disjoncteur différentiel 30 mA BACO ??
Re: Disjoncteur différentiel 30 mA BACO ??
bonjour,
1er inter: courant max sur les contacts de puissance: 63 ampères, bipolaire, protection différentielle 30mA.
2ème inter : courant max sur les contacts de puissance: 40 ampères, bipolaire, protection différentielle 30mA.
A savoir:
un inter dif ne disjoncte pas en cas de dépassement d'intinsité.Il convient de ne pas dépasser l'intensité max sur ses contacts de puissance. Il est cablé en aval du disjoncteur EDFet en amont des protections divisionnaires (fusibles ou disj magnéto-thermique). La protection différentielle assure une coupure de l'alimentation électrique par disjonction.
Votre inter doit comporter le logo CE ou NF.
Cordialement.
1er inter: courant max sur les contacts de puissance: 63 ampères, bipolaire, protection différentielle 30mA.
2ème inter : courant max sur les contacts de puissance: 40 ampères, bipolaire, protection différentielle 30mA.
A savoir:
un inter dif ne disjoncte pas en cas de dépassement d'intinsité.Il convient de ne pas dépasser l'intensité max sur ses contacts de puissance. Il est cablé en aval du disjoncteur EDFet en amont des protections divisionnaires (fusibles ou disj magnéto-thermique). La protection différentielle assure une coupure de l'alimentation électrique par disjonction.
Votre inter doit comporter le logo CE ou NF.
Cordialement.