J'ai fait l'acquisition d'une cuisinière vitrocéramique comportant 4 foyers (1,2 kW +
2, 3 kW + 1,8 kW + 1, 2 kW) et un four (3,3 kW). Quel doit être le diamètre du
câble la reliant au compteur ? Quelle doit être la puissance du disjoncteur et du
fusible? Existe-t-il des normes particulières pour son installation?
Merci d'avance
Cordialement
Raphaël
branchement cuisinière électrique
Re: branchement cuisinière électrique
Bonjour
il vous faut du fil 6 carré, un disjoncteur de 32 A ou 38 A
et uns boite de derivation
A votre service
Phiphi
il vous faut du fil 6 carré, un disjoncteur de 32 A ou 38 A
et uns boite de derivation
A votre service
Phiphi
Re: branchement cuisinière électrique
Somme des puissances nominales : 1200+2300+1800+1200+3300 = 9800 Watts.
Intensité maximale : 9800 / 230 = 42,6 Ampères.
Par sécurité, compte tenu des fluctuations de la tension secteur et des tolérances des résistances, prenons 45 Ampères comme intensité max.
Il vous faut donc un disjoncteur d'au moins ce calibre en mode commun (et différentiel de surcroît).
Si le câble n'est pas trop long (moins de 10 mètres), on peut admettre jusqu'à 8 Ampères par mm², ce qui est quand même un max (perte de 2,7 Volts et 120 Watts sur un câble de 10 m avec 45 A).
Donc, section des conducteurs : 45 / 8 = 5,62 mm², que l'on arrondit à 6 mm² (section normalisée).
Qualité du câble (3 condcteurs) : Prenez du haute température à proximité de l'appareil (four qui chauffe et câble qui peut chauffer un peu).
Intensité maximale : 9800 / 230 = 42,6 Ampères.
Par sécurité, compte tenu des fluctuations de la tension secteur et des tolérances des résistances, prenons 45 Ampères comme intensité max.
Il vous faut donc un disjoncteur d'au moins ce calibre en mode commun (et différentiel de surcroît).
Si le câble n'est pas trop long (moins de 10 mètres), on peut admettre jusqu'à 8 Ampères par mm², ce qui est quand même un max (perte de 2,7 Volts et 120 Watts sur un câble de 10 m avec 45 A).
Donc, section des conducteurs : 45 / 8 = 5,62 mm², que l'on arrondit à 6 mm² (section normalisée).
Qualité du câble (3 condcteurs) : Prenez du haute température à proximité de l'appareil (four qui chauffe et câble qui peut chauffer un peu).
Re: branchement cuisinière électrique
bonjour phiphi et Totor,
de bien belles explications.
A plus
de bien belles explications.
A plus
Re: branchement cuisinière électrique
Merci pour vos explications très complètes. J'ai plus qu'à m'y mettre....
A bientôt.
Raphael
A bientôt.
Raphael