disjoncteur/contacteur/coupe circuit ?
disjoncteur/contacteur/coupe circuit ?
Bonjour à tous,
Qui peut me dire comment faire pour que ce soit le disjoncteur/contacteur/coupe circuit 30ma de ma maison qui se déclenche avant le disjoncteur EDF qui se trouve dans mon garage.
merci d'avance
Qui peut me dire comment faire pour que ce soit le disjoncteur/contacteur/coupe circuit 30ma de ma maison qui se déclenche avant le disjoncteur EDF qui se trouve dans mon garage.
merci d'avance
Re: disjoncteur/contacteur/coupe circuit ?
Le disjoncteur EDF d'arrivée peut disjoncter pour 2 raisons :
- Soit par dépassement de l'intensité maximale d'utilisation autorisée (25A, 30A, 40A, etc....). Dans ce cas, si vous avez ensuite un disjoncteur qui coupe pour une intensité moindre, il disjonctera toujours en premier (sauf en cas de court-circuit franc et brutal entre phase et neutre, auquel cas celui de l'EDF peut aussi disjoncter).
- Soit par dépassement du seuil de déséquilibre d'intensité entre phase et neutre pour lequel il est programmé, c'est souvent 500 mA ou 650 mA (seuil différentiel). Dans ce cas, le disjoncteur qui est en série et dont le seuil différentiel est de 30 mA coupera forcément avant celui de l'EDF en cas de fuite anormale de courant par la terre (sauf peut être en cas de court-circuit franc et brutal entre phase et terre, auquel cas celui de l'EDF peut aussi disjoncter).
- Soit par dépassement de l'intensité maximale d'utilisation autorisée (25A, 30A, 40A, etc....). Dans ce cas, si vous avez ensuite un disjoncteur qui coupe pour une intensité moindre, il disjonctera toujours en premier (sauf en cas de court-circuit franc et brutal entre phase et neutre, auquel cas celui de l'EDF peut aussi disjoncter).
- Soit par dépassement du seuil de déséquilibre d'intensité entre phase et neutre pour lequel il est programmé, c'est souvent 500 mA ou 650 mA (seuil différentiel). Dans ce cas, le disjoncteur qui est en série et dont le seuil différentiel est de 30 mA coupera forcément avant celui de l'EDF en cas de fuite anormale de courant par la terre (sauf peut être en cas de court-circuit franc et brutal entre phase et terre, auquel cas celui de l'EDF peut aussi disjoncter).
Re: disjoncteur/contacteur/coupe circuit ?
c'est quoi un "disjoncteur/contacteur/coupe circuit 30ma " ?
vous vous parler d'un seul et même appareil ?
vous vous parler d'un seul et même appareil ?
disjoncteur/contacteur/coupe circuit ?
Bonsoir,
C'est vrai que le 30 mA dégage en premier sur fuite légère.
Mais en cas de court circuit franc, l'EDF déclanche en premier.
Donc en fait, pas grand chose à faire alors !
C'est vrai que le 30 mA dégage en premier sur fuite légère.
Mais en cas de court circuit franc, l'EDF déclanche en premier.
Donc en fait, pas grand chose à faire alors !
Re: disjoncteur/contacteur/coupe circuit ?
T'as raison Etienne, serais-ce un nouvel appareil???
Après l'exposé de Totor, que je salue, je ne vais pas reprendre le rôle et le fonctionnement du disjoncteur d'abonné.
Je pense en fait que Gillou 95 doit avoir un problème avec le disjoncteur d'abonné qui déclenche avant ou en même temps que les 30mA en cas de défaut et n'a ainsi pas de sélectivité et se retrouve dans le noir.
En fait pour que tout fonctionne de façon optimale, il faut un dijoncteur d'abonné sélectif type S (dans un carré). Il est retardé de quelques millisecondes par rapport aux 30mA et permet à ceux ci d'isoler le circuit en défaut avant de couper toute l'installation.
Après l'exposé de Totor, que je salue, je ne vais pas reprendre le rôle et le fonctionnement du disjoncteur d'abonné.
Je pense en fait que Gillou 95 doit avoir un problème avec le disjoncteur d'abonné qui déclenche avant ou en même temps que les 30mA en cas de défaut et n'a ainsi pas de sélectivité et se retrouve dans le noir.
En fait pour que tout fonctionne de façon optimale, il faut un dijoncteur d'abonné sélectif type S (dans un carré). Il est retardé de quelques millisecondes par rapport aux 30mA et permet à ceux ci d'isoler le circuit en défaut avant de couper toute l'installation.