pb electrique dans sdb

Les sujets traités sont le bricolage en général et tout ce qui concerne le second œuvre ou les travaux intérieurs comme la réalisation de cloisons, l'aménagement de cuisines ou de salles de bains...

Modérateurs : Modos, Modos

Répondre
ploplop

pb electrique dans sdb

Message par ploplop »

bonjour,
Lors que je branche un appareil sur ma prise de courant dans la sdb, je fait "sauté" le disjonc differentiel des que je passe, par exemple, en vitesse 2 de mon sechoir.Il n'y a que 2 spot de branché dans cette sdb.Le disjo est un Merlin gerin DB90 et dans la fenetre central il affiche 45.Cette appareil limite t-il le courant dans ma salle de bain ou y a t-il un court circuit
Merci pour vos lumieres

Avatar du membre
Totor
Messages : 5108
Enregistré le : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Re: pb electrique dans sdb

Message par Totor »

45 est sans doute le calibre en mode commun du disjoncteur (45 Ampères). En fait, il se peut que ce soit le mode différentiel (est-ce 30 mA ?) qui déclenche la coupure parce que vous avez alors probablement un défaut d'isolement dans votre sèche-cheveux. A moins que ce soit un court-circuit franc... Faut voir, tester et démonter l'appareil pour le réparer. On ne peut connaître la nature de la panne à distance...

Alain

Re: pb electrique dans sdb

Message par Alain »

Il est pratiquement certain que c'est une panne d'isolement.Si c'était un court jus, le fusible de protection (sans doute 16 A) aurait sauté avant le disjoncteur de 45 A. Une solution pour en être sûr est de supprimer la prise de terre à l'aide d'une prise multiple par exemple. Mais ATTENTION CA PEUT ÊTRE DANGEREUX si la fuite est importante.

Avatar du membre
Totor
Messages : 5108
Enregistré le : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Re: pb electrique dans sdb

Message par Totor »

Je suis bien d'accord avec Alain, mais à condition qu'il y ait effectivement un fusible en plus, ce qui n'est pas certain dans ce cas. <img src="icons/icon32.gif" alt=":sarcastic:" border=0 align=absmiddle>

Répondre