boues et risques pour la chaudière au gaz
-
- Messages : 8
- Enregistré le : 16/12/06 09:21
- Localisation : morbihan
boues et risques pour la chaudière au gaz
Mon installation de chauffage au gaz avec chaudière Saunier Duval, radiateurs en acier laqué et tuyaux en per est remplie de boues assez visqueuses. La chaudière n'est-elle pas en danger ? et si oui, que faut-il faire pour la sauver ? Merci. 

Comment savez-vous que l'installation est "pleine de boue" ?
De toute façon, il y a souvent un peu de "boue" dans une installation et cela ne perturbe pas le fonctionnement (l'eau est un peu sale ...).
Sauf si le volume et la consistance de ces "boues" (et tartres) empêche la circulation normale de l'eau : Il faut alors vidanger TOUTE l'installation, nettoyer (circulation d'eau avec parfois un adjuvent de nettoyage, parfois acide) puis remettre en pression, purger ...
Je crois qu'il y a alors des produits spéciaux (inhibiteurs) à mettre dans l'eau de remplissage pour éviter les formations anormales de boues, lesquelles proviennent le plus souvent d'attaques chimiques de canalisations et de radiateurs en métaux différents non-protégés.
De toute façon, il y a souvent un peu de "boue" dans une installation et cela ne perturbe pas le fonctionnement (l'eau est un peu sale ...).
Sauf si le volume et la consistance de ces "boues" (et tartres) empêche la circulation normale de l'eau : Il faut alors vidanger TOUTE l'installation, nettoyer (circulation d'eau avec parfois un adjuvent de nettoyage, parfois acide) puis remettre en pression, purger ...
Je crois qu'il y a alors des produits spéciaux (inhibiteurs) à mettre dans l'eau de remplissage pour éviter les formations anormales de boues, lesquelles proviennent le plus souvent d'attaques chimiques de canalisations et de radiateurs en métaux différents non-protégés.
ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !
-
- Messages : 8
- Enregistré le : 16/12/06 09:21
- Localisation : morbihan
Je ne pense pas que le fonctionnement de votre chaudière soit vraiment affecté pour l'instant par cette eau peu limpide.
Mais il y a probablement une "attaque" chimique d'une paroi (corps de chauffe de chaudière ? plus probablement les radiateurs ?) qui provoque cet état de l'eau. A terme, cette "corrosion" pourrait percer le métal à l'endroit le plus faible : une "paille", une "piqûre"... En combien de temps, je ne sais pas, des mois, des années ...
C'est pourquoi je vous préconise, avec l'avis d'un professionnel qui viendra faire le prochain entretien, de faire un nettoyage complet de l'installation, un bon rinçage puis le remplissage avec l'ajout d'un produit inhibiteur de corrosion. Remarque : Il ne faut pas faire trop souvent ce remplissage si votre eau est calcaire (entartrage du corps de chauffe).
Mais il y a probablement une "attaque" chimique d'une paroi (corps de chauffe de chaudière ? plus probablement les radiateurs ?) qui provoque cet état de l'eau. A terme, cette "corrosion" pourrait percer le métal à l'endroit le plus faible : une "paille", une "piqûre"... En combien de temps, je ne sais pas, des mois, des années ...
C'est pourquoi je vous préconise, avec l'avis d'un professionnel qui viendra faire le prochain entretien, de faire un nettoyage complet de l'installation, un bon rinçage puis le remplissage avec l'ajout d'un produit inhibiteur de corrosion. Remarque : Il ne faut pas faire trop souvent ce remplissage si votre eau est calcaire (entartrage du corps de chauffe).
ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !
-
- Messages : 8
- Enregistré le : 16/12/06 09:21
- Localisation : morbihan
boues et risques pour la chaudière au gaz et les radiateurs
je reviens vous soliciter!!!mon per n'étant pas bao,l'oxygène qui pénètre par les tuyaux serait responsable de la formation des boues et vidanger ni change rien..a force ça va causer des dégats non???merci de vos réponses.cordialement. 


la chaudière elle même ne risque rien puisque c'est dans le circuit d'eau que ça se passe ,par contre la pompe elle risque de presenter a force des faiblesses il faut imperativement vidanger et tant qu'a faire chaude ,pour liquéfier les boues , mettre un produit de nettoyage spécial chez casto ou autres remplir ,revidanger ,rincer completement et , ajouter au dernier remplissage un produit de desembouement ,pareil chez casto ;ou un revendeur chaudieres ,je prefere !ce traitement est variable en longevité ,demander tout simplement au vendeur ; @++esperant t'avoir aidé

-
- Messages : 8
- Enregistré le : 16/12/06 09:21
- Localisation : morbihan
boues et risques pour la chaudière au gaz et les radiateurs
pour rappel jai déja vidangé le circuit et mis du produit anti boue...du changé aussi un capteur de pression etun disconnecteur et la boue revient??? je ne sais plus quoi faire vraiment!!!! a l'aide svp!!!merci.cordialement.
désolé minahouette , mais ton circuit d'eau étant en circuit fermé ,si la boue revient c'est qu'elle n'était pas partie complètement ; as tu vidanger a chaud , ce que je préconise , ou alors vous êtes plusieurs sur cette chaudière ? je ne doute pas de ton travail effectué , mais certainement pas fait suffisamment pour ton installation !dans le pire des cas je démonterais tous les radiateurs un par un et les nettoyerai au jet , c'est pas possible qu'après un tel traitement les problèmes ne soient pas résolus ! je sais c'est facile à dire et moins a faire ,mais bon il faut le faire ; attends l'avis d'autres astuciens , peut ètre un te donneras la solution ; @++ 

-
- Messages : 11
- Enregistré le : 04/01/07 09:46
Bonjour,
Je suis en train de faire installer une nouvelle chaudière
et j'ai aussi installé des radiateurs aciers et un réseau en
PER.
Pour mon chauffagiste, il faut installer un désemboueur
et SURTOUT tous les radiateurs doivent être reliés à la terre.
Le PER n'étant pas conducteur, il y a une accumulation
d'électricité dans les radiateurs et c'est ce qui forme les
boues.
Stéphane
Je suis en train de faire installer une nouvelle chaudière
et j'ai aussi installé des radiateurs aciers et un réseau en
PER.
Pour mon chauffagiste, il faut installer un désemboueur
et SURTOUT tous les radiateurs doivent être reliés à la terre.
Le PER n'étant pas conducteur, il y a une accumulation
d'électricité dans les radiateurs et c'est ce qui forme les
boues.
Stéphane
-
- Messages : 11
- Enregistré le : 04/01/07 09:46
Pour l'alu la seule chose que je sais c'est
que l'on me les a fortement déconseillé.
"D'après ce qu'on m'a dit" (un chauffagiste
dans le cadre de mon métier donc qui n'avait
rien à me vendre) l'alu créait des bulles d'air
dans le réseau et "ce n'était pas très bon".
Mais ce n'est que "on m'a dit que"

que l'on me les a fortement déconseillé.
"D'après ce qu'on m'a dit" (un chauffagiste
dans le cadre de mon métier donc qui n'avait
rien à me vendre) l'alu créait des bulles d'air
dans le réseau et "ce n'était pas très bon".
Mais ce n'est que "on m'a dit que"



Il est exact que des radiateurs en aluminium avec des canalisations en cuivre (ce qui n'est pas le cas ici) forment une "pile électrique", laquelle décompose l'eau interne et provoque donc un dégagement d'oxygène et d'hydrogène (vous savez, H²O ...). C'est aussi possible, mais avec un effet atténué, avec des canalisations en acier zingué.
L'oxygène se recompose intérieurement avec les métaux (oxydation, formation de dépôts ...) et l'hydrogène augmente la pression interne, obligeant à purger régulièrement ... et à rajouter un peu d'eau.
Mais (car il y a un mais), la majorité des radiateurs en aluminium sont traités intérieurement (anodisation ou autre émaillage ...) pour ne pas être conducteurs électriques afin d'éviter cet effet de couple électrique (de "pile", si vous préférez). De plus, dans ce cas, des produits neutralisants sont effectivement recommandés dans l'eau de chauffage.
Voilà pour les explications.
Par contre, je ne sais pas si la mise à la terre des radiateurs alimentés par des canalisations en PER évite la formation de boues (quelles sortes de boues ? composition ? provenance ?) en éliminant l'électricité statique. Si un spécialiste m'explique physiquement le phénomène, je le remercie chaudement d'avance.
L'oxygène se recompose intérieurement avec les métaux (oxydation, formation de dépôts ...) et l'hydrogène augmente la pression interne, obligeant à purger régulièrement ... et à rajouter un peu d'eau.
Mais (car il y a un mais), la majorité des radiateurs en aluminium sont traités intérieurement (anodisation ou autre émaillage ...) pour ne pas être conducteurs électriques afin d'éviter cet effet de couple électrique (de "pile", si vous préférez). De plus, dans ce cas, des produits neutralisants sont effectivement recommandés dans l'eau de chauffage.
Voilà pour les explications.
Par contre, je ne sais pas si la mise à la terre des radiateurs alimentés par des canalisations en PER évite la formation de boues (quelles sortes de boues ? composition ? provenance ?) en éliminant l'électricité statique. Si un spécialiste m'explique physiquement le phénomène, je le remercie chaudement d'avance.
ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !
-
- Messages : 8
- Enregistré le : 16/12/06 09:21
- Localisation : morbihan
boues et risques pour la chaudière au gaz et les radiateurs
merci a tous de vos conseils...
on ma poser du per non bao !!!est ce que ce ne serait pas l'entrée d'oxygène par ces tuyaux qui favoriserait les boues???et si oui ??comment faire pour s'en débarrasser et sauver la chaudière et les radiateurs.merci.cordialement.
on ma poser du per non bao !!!est ce que ce ne serait pas l'entrée d'oxygène par ces tuyaux qui favoriserait les boues???et si oui ??comment faire pour s'en débarrasser et sauver la chaudière et les radiateurs.merci.cordialement.