Installation d'une arrivée d'eau...
Installation d'une arrivée d'eau...
Bonjour,
Je fais installer un compteur, et celui-ci se trouve en bord de propriété, c'est à dire à 40/50 mètres.
Je vais donc faire un regard enterré près de la maison. Celui-ci va se trouver à environ 50 cm de profondeur, au même niveau que mon arrivée d'eau (50 cm, c'est la norme chez moi...).
Dans ce regard, je souhaite y mettre :
- un robinet général
- Un second compteur (personnel, pour contrôler les différences éventuelles avec le compteur de départ et voir ainsi les fuite éventuelles dans la ligne d'arrivée)
- Un Té pour faire partir une ligne vers la maison et l'autre vers le jardin
- Un réducteur de pression sur la ligne menant à la maison
Questions :
- Existe t'il des regards préfabriqués pour ce genre de choses (je sais qu'il en existe pour l'évacuation, mais les trous sont prévus pour des gros tuyaux en 100) ?
- Le réducteur de pression peut-il être installé dans le regard (et donc dehors) ou bien est-il préférable de la mettre à l'intérieur de la maison ?
- Que pensez-vous de mon système eventuel de regard avec compteur supplémentaire et quelle serait la solution pour isoler un peu (pour l'hiver) ?
Merci
@+
Je fais installer un compteur, et celui-ci se trouve en bord de propriété, c'est à dire à 40/50 mètres.
Je vais donc faire un regard enterré près de la maison. Celui-ci va se trouver à environ 50 cm de profondeur, au même niveau que mon arrivée d'eau (50 cm, c'est la norme chez moi...).
Dans ce regard, je souhaite y mettre :
- un robinet général
- Un second compteur (personnel, pour contrôler les différences éventuelles avec le compteur de départ et voir ainsi les fuite éventuelles dans la ligne d'arrivée)
- Un Té pour faire partir une ligne vers la maison et l'autre vers le jardin
- Un réducteur de pression sur la ligne menant à la maison
Questions :
- Existe t'il des regards préfabriqués pour ce genre de choses (je sais qu'il en existe pour l'évacuation, mais les trous sont prévus pour des gros tuyaux en 100) ?
- Le réducteur de pression peut-il être installé dans le regard (et donc dehors) ou bien est-il préférable de la mettre à l'intérieur de la maison ?
- Que pensez-vous de mon système eventuel de regard avec compteur supplémentaire et quelle serait la solution pour isoler un peu (pour l'hiver) ?
Merci
@+
A mon avis (mais je ne suis pas à votre place et je ne connais pas la disposition des lieux ni le climat de votre région), j'installerais tout cela à l'intérieur de la maison, en entrée de cave par exemple (s'il y a une cave ?).
2 remarques en passant :
- La profondeur de 50 cm me semble un peu juste, avec un fort gel prolongé, on ne sait jamais (votre canalisation d'arrivée est longue),
- Quelle est la pression d'arrivée pour justifier le réducteur ?
2 remarques en passant :
- La profondeur de 50 cm me semble un peu juste, avec un fort gel prolongé, on ne sait jamais (votre canalisation d'arrivée est longue),
- Quelle est la pression d'arrivée pour justifier le réducteur ?
ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !
-
- Messages : 4297
- Inscription : 19/04/06 06:55
- Localisation : Haute Marne
regard
bonjour sg1
un regard préfabriqué de 40 X 40 convient tout à fait - en général les trous sont seulement pré-percés, il est toujours possible d'en faire des plus petits avec une scie cloche au diamant ou une série de trous à la perceuse à percussion et l'on fait sauter au burin
Une astuce - on place déja l'élément du fond, on fait les raccordemments dans le regard et seulement ensuite on pose les réhausses, le couvercle et on remblaie autour, en procédant ainsi on a plus d'aisance pour travailler
un regard préfabriqué de 40 X 40 convient tout à fait - en général les trous sont seulement pré-percés, il est toujours possible d'en faire des plus petits avec une scie cloche au diamant ou une série de trous à la perceuse à percussion et l'on fait sauter au burin
Une astuce - on place déja l'élément du fond, on fait les raccordemments dans le regard et seulement ensuite on pose les réhausses, le couvercle et on remblaie autour, en procédant ainsi on a plus d'aisance pour travailler
Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie
Bonjour à tous.
Pour le visiter tous les mois, je puis vous dire qu'il existe des regards spécifiques pour compteur à eau composés de quatre plaques emboitables en béton et dont le couvercle est en fonte et résiste au passage d'un véhicule PL. Ces regards ne comportent pas de fond , afin de permettre l'évacuation de l'eau en cas de purge du compteur ou de la canalisation. Pour répondre à Totor, la profondeur de ces regards n'excède pas 50 cm (nous sommes en Provence) le gel étant chose relativement rare, ce qui n'empèche pas de protéger convenablement le compteur. Dimensions de la plaque de fermeture 65 x 52 cm. Ces regards sont installés par le service des eaux mais je ne sais pas si l'on peut les acquérir à titre privé.
Pour le visiter tous les mois, je puis vous dire qu'il existe des regards spécifiques pour compteur à eau composés de quatre plaques emboitables en béton et dont le couvercle est en fonte et résiste au passage d'un véhicule PL. Ces regards ne comportent pas de fond , afin de permettre l'évacuation de l'eau en cas de purge du compteur ou de la canalisation. Pour répondre à Totor, la profondeur de ces regards n'excède pas 50 cm (nous sommes en Provence) le gel étant chose relativement rare, ce qui n'empèche pas de protéger convenablement le compteur. Dimensions de la plaque de fermeture 65 x 52 cm. Ces regards sont installés par le service des eaux mais je ne sais pas si l'on peut les acquérir à titre privé.
La différence entre le génie et la bêtise, c'est que le génie a ses limites
Bonjour,
@+
Merci également à Walter et matheysinus pour les infos...Totor a écrit :A mon avis...
j'installerais tout cela à l'intérieur de la maison, en entrée de cave par exemple (s'il y a une cave ?).
Ben, non, justement il n'y a pas de cave...![]()
C'est pour ça que je fais ce regard !
2 remarques en passant :
- La profondeur de 50 cm me semble un peu juste, avec un fort gel prolongé, on ne sait jamais (votre canalisation d'arrivée est longue),
J'ai contacté directement le Service des eaux qui installe le compteur... installation entre 50 et 60 cm maxi !
- Quelle est la pression d'arrivée pour justifier le réducteur ?
Là, je répondrais que je n'en sais rien, mais au cas ou la pression serait trop élévé, je pense qu'il vaut mieux le prévoir pendant les travaux que réparer ensuite, non ?
@+