quelle hauteur pour 1 garde fou sur un balcon ou une loggia

Les sujets traités sont le bricolage en général et tout ce qui concerne le second œuvre ou les travaux intérieurs comme la réalisation de cloisons, l'aménagement de cuisines ou de salles de bains...

Modérateurs : Modos, Modos

Répondre
arnica
Messages : 264
Inscription : 11/09/06 09:05
Localisation : marseille

quelle hauteur pour 1 garde fou sur un balcon ou une loggia

Message par arnica »

bonjour,

Qq connait il la réglementation sur ces hauteurs
matheysinus
Messages : 4297
Inscription : 19/04/06 06:55
Localisation : Haute Marne

garde corps

Message par matheysinus »

la hauteur minimum d'un garde corps doit être de 1 m
cette valeur est majorée si la hauteur de chute est importante (au dela de 7 m environs) et minorée si le gardes corps est trés épais (on l'appelle alors parapet: pour 50 cm d'épais, 80 cm de hauteur suffisent)
De plus le garde corps doit avoir une certaine résistance vis à vis d'efforts verticaux et horizontaux
Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie
arnica
Messages : 264
Inscription : 11/09/06 09:05
Localisation : marseille

merci

Message par arnica »

merci de votre réponse, dans mon cas le balcon est à 11 mètres de haut.
La hauteur du garde fou doit elle etre majorée au delà d' un mètre et si oui de combien de cms ?
matheysinus
Messages : 4297
Inscription : 19/04/06 06:55
Localisation : Haute Marne

garde corps

Message par matheysinus »

à partir du 5ème étage la hauteur du garde corps doit être de 1.10m, mais je suis désolé, je n'arrive pas à retrouver le texte qui fixe cette valeur
Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie
Avatar de l’utilisateur
xavinou
Messages : 1542
Inscription : 21/04/07 15:42
Localisation : Nord (59)
Contact :

Message par xavinou »

Réparer, ça doit être moins cher que remplacer ...
kamill
Messages : 712
Inscription : 13/10/06 09:44
Localisation : Chalon sur Saône

Message par kamill »

Pour les ERP (Etablissements Recevant du Public) et l'habitat : NF P 01-012 (juillet 1988)

Pour les lieux de travail : NF EN ISO 14122-3 (août 2001)
Image
matheysinus
Messages : 4297
Inscription : 19/04/06 06:55
Localisation : Haute Marne

hauteur de garde corps

Message par matheysinus »

Merci pour les références, mais les normes, comme les DTU ne sont accessibles qu'aux abonnés
Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie
kamill
Messages : 712
Inscription : 13/10/06 09:44
Localisation : Chalon sur Saône

Message par kamill »

Excuse-moi, je n'ai pas fait attention à ça.

Si ça t'intéresse (et que j'ai le temps), je dois pouvoir les scanner et te les mailer.
Image
matheysinus
Messages : 4297
Inscription : 19/04/06 06:55
Localisation : Haute Marne

hauteur de garde corps

Message par matheysinus »

merci Kamill de me les transmettre car la question revient souvent
je les ai dans mon encyclopédie "les Techniques de l'Ingénieur" mais je ne suis pas certain d'être à jour vis à vis des normes
Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie
kamill
Messages : 712
Inscription : 13/10/06 09:44
Localisation : Chalon sur Saône

Message par kamill »

Mathey, je ne t'ai pas oublié, j'essaie de faire ça jeudi après midi.
Image
arnica
Messages : 264
Inscription : 11/09/06 09:05
Localisation : marseille

arnica vous remercie

Message par arnica »

enfin si qq à la dernière mouture des normes en vigueur merci de les publier ici.