Bonjour,
Petite question sur les prises électriques...
Je veux installer une prise à l'exterieur de la maison (partiellement encastrée dans le mur).
A quelle norme IP doit répondre la prise en question pour être conforme à la réglementation ?
Merci
@+
Petite question sur les prises électriques...
Je veux installer une prise à l'exterieur de la maison (partiellement encastrée dans le mur).
A quelle norme IP doit répondre la prise en question pour être conforme à la réglementation ?
Merci
@+
bien en extérieur il faut un circuit spécialisé avec un ddr de 30mA
la prise doit être de type ip 54 minimum (prise étanche les blocs gris pour garage)
il est recommandé de placer cette prise à 1 mètre au dessus du sol fini .
le circuit dédié à cette prise peut être utilisé pour l'éclairage extérieur.
la prise doit être de type ip 54 minimum (prise étanche les blocs gris pour garage)
il est recommandé de placer cette prise à 1 mètre au dessus du sol fini .
le circuit dédié à cette prise peut être utilisé pour l'éclairage extérieur.
Bonjour,
Correct ou incorrect ?
Merci encore
@+
rivencent a écrit :bien en exterieur il faut un circuit specialise avec un ddr de 30mA
En fait, je pensais brancher cette prise à l'extérieur en reprenant une ligne existante (mais correctement branchée dans les normes au niveau du tableau).
Est-ce correct, sachant que le nombre de prises sur cette ligne est inférieur à 8 ?
rivencent a écrit :bien en exterieur il faut un circuit specialise avec un ddr de 30mA
...la prise doit etre de type ip 54 minimum ( prise etanche les bklocs gris pour garage)
il est recommande de placer cette prise a 1 metre au dessus du sol fini .
le circuit dedit a cette prise peut etre utilise pour l'eclairage exterieur .
J'ai vu passer un post, récemment avec IP44 minimum...xavinou a écrit :Je n'ajouterai qu'une petite précision :
avec l'IP 54 On peut l'arroser au jet d'eau (boitier fermé sans fiche dedans) mais pas au nettoyeur haute pression!!
Correct ou incorrect ?
Merci encore
@+
l'ip 44 ça résiste aux projections d'eau mais certainement pas à de l'eau qui coule comme la pluie par exemple.
soyons sérieux ip 54 en extérieur les risques de recevoir de la pluie sont assez importants.
sinon oui on peut utiliser une ligne deja existante dans la mesure où la prise est placée sur un des murs de l'habitation.
une ligne dédiée n'est obligatoire que si vous désirez faire tout un circuit electrique dans votre jardin.
ps pour l'ip 44 si jamais il pleut dessus et que vous utilisez une ligne intérieure bein ça va sauter souvent pour 1 ou deux euros d'eco c'est dommage
soyons sérieux ip 54 en extérieur les risques de recevoir de la pluie sont assez importants.
sinon oui on peut utiliser une ligne deja existante dans la mesure où la prise est placée sur un des murs de l'habitation.
une ligne dédiée n'est obligatoire que si vous désirez faire tout un circuit electrique dans votre jardin.
ps pour l'ip 44 si jamais il pleut dessus et que vous utilisez une ligne intérieure bein ça va sauter souvent pour 1 ou deux euros d'eco c'est dommage