bonjour,
alors voilà j'ai dédié un seul ID à mon lave linge, sèche linge, convecteurs salle d'eau et buanderie, suis-je obligé de mettre mes prises confort, mon éclairage de salle de bain et buanderie sous le même ID
prises et éclairage salle d'eau et buanderie
Non seulement vous n'êtes pas obligé, mais je vous conseille d'utiliser un interrupteur différentiel différent pour chaque circuit principal.
Sinon, avec un seul ID, vous risquez (entre autres) 2 ennuis :
- Les courants normaux "de fuite" des divers appareils (condensateurs de filtrage par exemple) peuvent s'ajouter et déclencher le dispositif s'il est très sensible (un "30 mA" peut parfois disjoncter à partir de 15 mA),
- Un défaut de fuite sur un seul appareil coupera absolument toute l'installation ...
Consultez par exemple le site de Promotelec pour avoir plus de détails.
Ou bien les ouvrages en vente sur ce site ...
Sinon, avec un seul ID, vous risquez (entre autres) 2 ennuis :
- Les courants normaux "de fuite" des divers appareils (condensateurs de filtrage par exemple) peuvent s'ajouter et déclencher le dispositif s'il est très sensible (un "30 mA" peut parfois disjoncter à partir de 15 mA),
- Un défaut de fuite sur un seul appareil coupera absolument toute l'installation ...
Consultez par exemple le site de Promotelec pour avoir plus de détails.
Ou bien les ouvrages en vente sur ce site ...
ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !