thermostat d'ambiance et chambre bébé

Ce forum traite de l'isolation et du chauffage. Posez vos questions concernant le choix des isolants, les règles à respecter pour l'étanchéité à l'air, l'inertie thermique, les ponts thermiques, l'isolation répartie, intérieure ou extérieure (ITE)... La ventilation, indissociable de l'isolation, est également traitée sur ce forum.

Modérateur : Modos

Répondre
Avatar du membre
Totor
Messages : 5108
Enregistré le : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Message par Totor »

Bonjour,

Ce problème a déjà été posé.

En résumé, un thermostat général et des vannes thermostatiques à chaque radiateur ne peuvent faire "bon ménage", puisque celui qui a la plus basse température coupe l'organe ou l'ensemble qu'il dessert lorsque sa température dite "de consigne" est atteinte.

Dans votre cas, vous placez le thermostat général à une température élevée (par exemple 25°) et vous réglez chaque thermostat de radiateur à la température locale souhaitée, à condition qu'elle ne soit pas évidemment supérieure à 25°.

ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !

kouskir
Messages : 3
Enregistré le : 16/10/09 17:23

Message par kouskir »

salut mathieu

Sur ta chaudière il doit y avoir un "aquastat" qui coupera l'alim si la t° de consigne (d'eau chaude) est atteinte.
-si le circulateur n'est pas sollicité, cette T° sera vite atteinte.

Avatar du membre
Gpif
Messages : 1183
Enregistré le : 12/06/01 09:11
Localisation : Essonne

Message par Gpif »

Bonsoir,
une solution simple consiste à prendre en charge les +3°C par un radiateur électrique. Je sais: c'est idiot par rapport au mode de chauffage. Mais c'est une solution simple et pas cher si la distribution chauffage est en série.
Ce n'est qu'un avis!
Cordialement.
Gpif.