installation TRA08 came

Message par tortue-rapide »

bonjour, j'ai installé un système radiocommandé pour l'éclairage du jardin, problème !! je ne sais pas où racorder les fils menant aux luminaires. La borne de connection est notée NC NO C. Je veux pouvoir allumer et éteindre avec la télécommande comme je ferais avec un intérupteur. Merci pour votre aide à une tortue désespérée depuis trois jours devant son boitier.cf. fiche intérieur boitier [img]http://www.commeunpro.com/forum/data/im ... A08cam.jpg[/img]

Avatar du membre
Totor
Messages : 5108
Enregistré le : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Message par Totor »

Bonjour,

En principe, ces codes de bornes "américains" s'appliquent à un inverseur commandé par un relais (bobinage de commande) comme suit :
- C : to Connect, donc l'arrivée du courant,
- NO : Normally Open, le courant ressort si l'inverseur est "ouvert", donc bobine de relais non alimentée,
- NC : Normally Connected, le courant ressort si l'inverseur est "fermé, donc bobine de relais alimentée.

ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !

Avatar du membre
ms83
Messages : 1259
Enregistré le : 27/07/01 09:07
Localisation : Shenzhen, Chine

Message par ms83 »

Totor a écrit : - NO : Normally Open, le courant ressort si l'inverseur est "ouvert", donc bobine de relais non alimentée,
- NC : Normally Connected, le courant ressort si l'inverseur est "fermé, donc bobine de relais alimentée.
Hum, j'aurais dit exactement le contraire. Le terme "Normalement" designant l'etat non alimenté. Voir aussi http://www.sonelec-musique.com/electron ... elais.html a la rubrique "Brochage".

tortue-rapide
Messages : 2
Enregistré le : 22/03/10 11:38

Message par tortue-rapide »

Bonjour, merci à Totor et à ms22 pour vos réponses qui ne m'aident pas trop mais je comprend que ce n'est pas simple. Je pense que je vais m'adresser à un électricien. Merci encore à vous deux

Avatar du membre
Totor
Messages : 5108
Enregistré le : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Message par Totor »

Bonjour Ms83, oups ...

Effectivement, j'ai confondu les 2 termes NO et NC (je vieillis, je vieillis ... :oops: ), le terme "normally" s'applique à la position "repos" (relais non excité) et non au contact supposé !

Donc, en résumé :

- Relais au repos (non excité) : Contact entre C et NC

- Relais au travail (excité) : Contact entre C et NO.

Merci d'avoir signalé mon erreur.

Pour ma défense, j'ai sous les yeux un schéma d'un matériel allemand réputé qui a fait la même erreur d'interprêtation ... comme quoi ... :roll:

ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !

jms007
Messages : 1
Enregistré le : 13/09/08 18:24

comment brancher un eclairage sur le TRA08 de CAME

Message par jms007 »

Je suis dans le même cas, en effet je n'arrive pas à faire fonctionner l' éclairage.
Si je comprends vos explications :
-Brancher la phase alimentation du boitier sur le C
-brancher la phase de sortie vers les lampes sur NO

Les neutres vers les lampes n'ont rien à faire sur les relais

Est ce bien exact ?
merci beaucoup pour vos réponses à un neophyte

Avatar du membre
xavinou
Messages : 1542
Enregistré le : 21/04/07 15:42
Localisation : Nord (59)
Contact :

Message par xavinou »

Bonjour,

Voici un branchement assez similaire. L'appareil du milieu étant une horloge programmable, il peut etre assimilé à votre détecteur.

Le C (Common - Commun) serait la borne 2 (sur le schéma)
Le NO (Normaly Open - Normalement Ouvert) serait la borne 1 .

Image
Réparer, ça doit être moins cher que remplacer ...