Bonsoir à tous, aujourd'hui j'ai constaté que de l'eau débordait du groupe de sécurité soit l'équivalent d'un verre. C'est un ballon de 300 litres qui chauffe en heures creuses. A savoir que nous avons beaucoup de calcaire, j'ai installé un filtre mais je me demande si c'est très efficace. De quoi peut provenir cette fuite ?
Bonjour,
C'est tout a fait normal qu'un peu d'eau s'échappe par le Groupe de sécurité!
En effet, quand vous tirez de l'eau chaude, celle ci est remplacée dans le ballon par de l'eau froide. Ce qui déclenche la chauffe. En chauffant, l'eau comme toute matière se dilate et augmente la pression dans le ballon, jusqu'à sortir par la soupape de sécurité.
Un verre d'eau par jour me semble tout à fait correct pour un ballon 300l !
Votre groupe de sécurité serait défectueux si l'eau sortait en permanence. Dans ce cas, en général, il faut le remplacer (un simple détartrage ne suffisant pas, car le siège ou le clapet se griffent avec le calcaire et ne sont plus étanches)
C'est tout a fait normal qu'un peu d'eau s'échappe par le Groupe de sécurité!
En effet, quand vous tirez de l'eau chaude, celle ci est remplacée dans le ballon par de l'eau froide. Ce qui déclenche la chauffe. En chauffant, l'eau comme toute matière se dilate et augmente la pression dans le ballon, jusqu'à sortir par la soupape de sécurité.
Un verre d'eau par jour me semble tout à fait correct pour un ballon 300l !
Votre groupe de sécurité serait défectueux si l'eau sortait en permanence. Dans ce cas, en général, il faut le remplacer (un simple détartrage ne suffisant pas, car le siège ou le clapet se griffent avec le calcaire et ne sont plus étanches)
Réparer, ça doit être moins cher que remplacer ...
Bonjour
Il est à noter qu'il faut manoeuvrer "une fois par mois" le robinet de purge du groupe de sécurité pour évacuer les éventuels dépots qui pourraient s'y former et empêcher son bon fonctionnement ce qui conduirait à des fuites continuelles,

Il est à noter qu'il faut manoeuvrer "une fois par mois" le robinet de purge du groupe de sécurité pour évacuer les éventuels dépots qui pourraient s'y former et empêcher son bon fonctionnement ce qui conduirait à des fuites continuelles,

La différence entre le génie et la bêtise, c'est que le génie a ses limites
Bonjour,
Je reviens sur la question initiale : "Débordement" du groupe de sécurité ...
S'il s'agit effectivement d'un simple écoulement, les explications ont été données.
Par contre, si le groupe "déborde" (évacue au dehors) lorsqu'il fonctionne, il peut y avoir 2 explications :
- Soit l'obturation de l'évacuation (bouchage), à vérifier ... et à déboucher,
- Soit, cas relativement courant, des dépôts de calcaire internes forment des genres de canalisations qui conduisent beaucoup d'eau évacuée vers l'extérieur. Dans ce cas, il faut démonter le dispositif et le nettoyer à l'acide pour le remettre en état ... ou le changer tout simplement !
Je reviens sur la question initiale : "Débordement" du groupe de sécurité ...
S'il s'agit effectivement d'un simple écoulement, les explications ont été données.
Par contre, si le groupe "déborde" (évacue au dehors) lorsqu'il fonctionne, il peut y avoir 2 explications :
- Soit l'obturation de l'évacuation (bouchage), à vérifier ... et à déboucher,
- Soit, cas relativement courant, des dépôts de calcaire internes forment des genres de canalisations qui conduisent beaucoup d'eau évacuée vers l'extérieur. Dans ce cas, il faut démonter le dispositif et le nettoyer à l'acide pour le remettre en état ... ou le changer tout simplement !
ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !
-
- Messages : 49
- Enregistré le : 06/09/12 18:43
Le phénomène étant lié à la vidange du lave vaisselle, il faut rechercher ce qui peut avoir changé. Un bouchon peut être en formation sur l'évacuation après une partie commune au ballon et au LV. Ou tout simplement le tuyau du LV a été enfoncé et a changé une dynamique d'écoulement qui était limite-limite.
SI un bouchon est en formation, ca va aller de mal en pis hélas.
SI un bouchon est en formation, ca va aller de mal en pis hélas.
-
- Messages : 49
- Enregistré le : 06/09/12 18:43
-
- Messages : 49
- Enregistré le : 06/09/12 18:43
Sans chimie: action mecanique. Il existe des flexible dediés a mettre sur un nettoyeur haute pression. En bout de flexible des jets aident a nettoyer, d'autres a faire progresser le flexible.
Toute ouverture dans le circuit est bonne a prendre.
Normalement, on fait rentrer le flexible par l'aval pour que l'eau de nettoyage puisse s'evacuer.
Toute ouverture dans le circuit est bonne a prendre.
Normalement, on fait rentrer le flexible par l'aval pour que l'eau de nettoyage puisse s'evacuer.
-
- Messages : 49
- Enregistré le : 06/09/12 18:43
Dans la mesure où il est plus judicieux de prévenir que de guérir, veiller également à l'avenir à ne pas jeter dans l'évier des graisses chaudes (jus de merguez, graisse des magrets de canard, etc. qui figent en refroidissant et bouchent partiellement (et parfois complètement) les tuyauteries d'écoulement.
La différence entre le génie et la bêtise, c'est que le génie a ses limites
-
- Messages : 49
- Enregistré le : 06/09/12 18:43
-
- Messages : 49
- Enregistré le : 06/09/12 18:43