bonjour
j'ai un gros redresseur triphasé 600v 200 A comportant 6 diodes, monobloc ,3 entrées alternatives et deux sorties continues
est-il possible de n'utiliser que deux entrées en alternatif pour redresser une seule phase , une entrée restant non branchée ? ce qui revient à un pont de 4 diodes ; les deux diodes non reliées sont -elles source d'ennuis ?
le but étant de redresser le courant de sortie d'un transfo de soudure à l'arc
je suppose qu'il faut aussi le positionner tout près du ventilateur
merci de vos lumières
redresseur tri pour du monophasé
Modérateur : Modos
redresseur tri pour du monophasé
bonne journée
Bonjour Hadoc,
J'espère ne pas dire de grosse bêtise en vous disant que n'utiliser que 2 entrées alternatives doit convenir pour redresser du "monophasé" avec un pont de diodes classique interne.
Vous pouvez probablement aussi réunir l'entrée libre avec l'une des 2 autres, ce qui devrait en quelque sorte "alléger" le courant qui passe dans ces diodes là (partage d'intensité dans la partie concernée du "pont redresseur").
Pour le ventilateur externe, reste à savoir s'il est obligatoire (notice ?). Mais de toute façon il ne peut être que bénéfique ...
Tenez-nous au "courant", merci.
J'espère ne pas dire de grosse bêtise en vous disant que n'utiliser que 2 entrées alternatives doit convenir pour redresser du "monophasé" avec un pont de diodes classique interne.
Vous pouvez probablement aussi réunir l'entrée libre avec l'une des 2 autres, ce qui devrait en quelque sorte "alléger" le courant qui passe dans ces diodes là (partage d'intensité dans la partie concernée du "pont redresseur").
Pour le ventilateur externe, reste à savoir s'il est obligatoire (notice ?). Mais de toute façon il ne peut être que bénéfique ...
Tenez-nous au "courant", merci.
ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !
J'ai quand même oublié un détail important : Le primaire du redresseur est fait pour être alimenté en triphasé, c'est à dire nominalement entre 380 et 400 Volts entre chaque phase (ancien et nouveau règlement nominal).
Si vous branchez du simple "monophasé" sur une entrée (est-ce cela ?) , cela ne fera que 220 à 230 Volts environ, c'est à dire la tension nominale entre une phase et le neutre (400 V divisé par racine de 3, soit 1,732), donc la sortie subira le même taux de réduction de tension.
Désolé de ne pas vous avoir signalé immédiatement cette particularité.
Si vous branchez du simple "monophasé" sur une entrée (est-ce cela ?) , cela ne fera que 220 à 230 Volts environ, c'est à dire la tension nominale entre une phase et le neutre (400 V divisé par racine de 3, soit 1,732), donc la sortie subira le même taux de réduction de tension.
Désolé de ne pas vous avoir signalé immédiatement cette particularité.
ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !
-