normes électricité
normes électricité
Etant en train de rénover une maison, je souhaite remettre aux normes l'installation électrique. Je me suis documenté mais je n'ai jamais la même version. Sur un coup-circuit de 10 A, j'ai lu qu'on pouvait au maximum mettre 5 points lumineux, des fois j'ai lu 6 et même 10. (même chose pour 16 A, point prise). Quelle est votre version ?
Re: normes électricité
bonjour,
Referez vous à la norme NF C 15-100 ou aux conseils Promotelec.
J'en suis resté à 10 points lumineux sur une ligne de 1.5mm² avec une protection de 10A par cartouche fusible ou 16A par un disjoncteur divisionnaire.
Mes docs datent de 1991 , je pense que JL peut fournir des renseignements précieux , attendons sa réponse.
Cordialement
Referez vous à la norme NF C 15-100 ou aux conseils Promotelec.
J'en suis resté à 10 points lumineux sur une ligne de 1.5mm² avec une protection de 10A par cartouche fusible ou 16A par un disjoncteur divisionnaire.
Mes docs datent de 1991 , je pense que JL peut fournir des renseignements précieux , attendons sa réponse.
Cordialement
Re: normes électricité
En France, pour l'installation électrique :
- Il y a comme référence fondamentale la norme française NF C 15 100 qui, comme toutes les normes, stipule des "limites", des valeurs maximales à ne pas franchir...
- Il y a aussi les prescriptions de l'organisme officiel PROMOTELEC (EDF + professionnels) , généralement un peu plus sévères que la norme (et jamais en contradiction !) car elles s'appuient sur le bon sens pour respecter une certaine sécurité.
Voici ce que dit Promotelec au sujet de votre question :
- 5 socles de prises de courant 2P+T (10/16A) par circuit non spécialisé.
- 5 points d'éclairage par circuit.
Observation personnelle : Un "circuit" est une ligne d'alimentation protégée par un organe qui lui est spécifique (fusible ou disjoncteur).
dixit : www.promotelec.com/public/pdf/labels/habitat_neuf.pdf (page 24 de l'édition juillet 2002).
- Il y a comme référence fondamentale la norme française NF C 15 100 qui, comme toutes les normes, stipule des "limites", des valeurs maximales à ne pas franchir...
- Il y a aussi les prescriptions de l'organisme officiel PROMOTELEC (EDF + professionnels) , généralement un peu plus sévères que la norme (et jamais en contradiction !) car elles s'appuient sur le bon sens pour respecter une certaine sécurité.
Voici ce que dit Promotelec au sujet de votre question :
- 5 socles de prises de courant 2P+T (10/16A) par circuit non spécialisé.
- 5 points d'éclairage par circuit.
Observation personnelle : Un "circuit" est une ligne d'alimentation protégée par un organe qui lui est spécifique (fusible ou disjoncteur).
dixit : www.promotelec.com/public/pdf/labels/habitat_neuf.pdf (page 24 de l'édition juillet 2002).
Re: normes électricité
bonjour,
je ne savais pas qu'il fallait un nombre minimun de pris <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>
Cordialement.
je ne savais pas qu'il fallait un nombre minimun de pris <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>
Cordialement.