J-Mi a écrit :
Pour l'isolation des murs (60 cm de large souvent) il parait qu'on peut incorporer du chanvre dans un enduit à la chaux. On m'a dit que cela suffisait pour une telle largeur de mur et que le mur pouvait ainsi respirer. Voilà, si des gens compétents pouvaient laisser leur avis ainsi que des conseils sur le dosage, ce serait intéressant. Merci bien.
JM
Bonjour,
Des murs de 60 en bâti ancien traditionnel sont souvent mis en oeuvre ainsi:
-les deux façades (intérieures et extérieures) sont un appareillage de pierres montés au pisé,voire enrichi de chaux lorsque la teneur en argile des terres à maçonner est trop basse.
La façade à conserver apparente en pierre était de pierres de qualité,non gélive,taillée,posée avec lit de pose bien horizontal.Les jambages,linteaux et appuis étaient choisi dans un banc de très bonne qualité (sans paille,veine de fracture)
Entre ces deux bâtis en pierre,le remplissage était fait de débris de coupe,terre argileuse,voire mortier chaux très maigre quelquefois.
Quant à elle,la face de pierres "tout venant" était souvent enduite.Enduit traditionnel chaux/sable locaux.L'ajout d'ocres et autres terres colorées apportent ces teintes souvent observées dans le Sud
Dans ces conditions,un mur monté ainsi est souvent suffisant en terme de capacité isolante.
Mais tous les calcaires ne sont pas égaux concernant l'inertie ou la sensation paroi froide.
Et bien sûr,il y a lieu d'adapter et apprécier en fonction de la région,altitude,exposition...
Aussi,si vous souhaitez renforcer l'isolation et atténuer cette sensation "paroi froide",vous pouvez effectivement compléter par un enduit chaux/chanvre dont voici une formulation de base:
1/Gobetis d'accroche et liaison :1 vol de sable 0/4 pour 1 vol de NHL 3,5
2/Enduit chanvre :1 vol de sable,6 de chanvre pour 3 vol de NHL 2 + 1 vol CL 90
3/Enduit de finition* : 5 vol de sable 0/2 pour 2 vol de CL 90
Humidifier le support avant chaque opération.
*En petite quantité,de la poudre de marbre et/ou farine calcaire peut être ajouté pour obtenir plus de gras et finesse.
Il peut aussi être réincorporé des charges propres tamisées,(par exemple pisé concassé,tamisé).
Suivant la destination des locaux,la passe d'enduit de finition peut être serré et ferré à la lisseuse puis ciré ou protégé par application d'un traitement hydro-oléofuge type Oleocim.
Il peut être aussi recouvert d'un enduit pelliculaire de finition décorative puis ciré ou traité avec Oleocim*
La protection hydro-oléofuge Oleocim est formulé en phase aqueuse ou solvantée (aspect mat ou satiné) et a pour propriété de laisser respirer le support.
Cette formulation d'enduit permet de préserver l'échange hygrométrique naturel.
D'autres avis seraient bienvenus.
A disposition,
Cordialement.