Publié : 09/01/10 16:10
Il y a quelque chose qui ne colle pas et qui n'est pas possible.
Sur la prise 380v (3 phases+neutre), j'ai bien 110v entre chaque phase et le neutre et donc 400v entre phases (de phase à phase).
J'insiste si vous êtes en tri 400 V (380), vous devez mesurer 230 V entre chacune des phases et le neutre et 400 V entre chacune des phases.
Si vous mesurez 400 V entre les phases et 110 V entre chaque phase et le neutre c'est qu'il y a un problème (absence de neutre par exemple).
Mais si vous trouvez ces 400 V entre les phases de la prise et 230 V entre les phases alimentant le chauffe-eau, il y a un problème également, ça ne colle pas !
Le câblage du cumulus, lui est bien 230v sur chacune des trois phases.
Totor aura peut être une idée ou une autre explication que moi ?
Peut être serait-il judicieux de mesurer la tension à l'arrivée, sous le disjoncteur EDF. Comme ça on sera sur de ce dont vous disposez.
Retirez le capot inférieur (attention il y a du jus !).
Si vous êtes en tri, il y a 4 connexions, celle de gauche étant le neutre.
Mesurez avec votre multimètre entre le neutre et chacune des phases, puis entre chaque phase et dites nous quelles valeurs vous trouvez.
Au moins on sera sur de quel courant on dispose.
Sur la prise 380v (3 phases+neutre), j'ai bien 110v entre chaque phase et le neutre et donc 400v entre phases (de phase à phase).
J'insiste si vous êtes en tri 400 V (380), vous devez mesurer 230 V entre chacune des phases et le neutre et 400 V entre chacune des phases.
Si vous mesurez 400 V entre les phases et 110 V entre chaque phase et le neutre c'est qu'il y a un problème (absence de neutre par exemple).
Mais si vous trouvez ces 400 V entre les phases de la prise et 230 V entre les phases alimentant le chauffe-eau, il y a un problème également, ça ne colle pas !
Le câblage du cumulus, lui est bien 230v sur chacune des trois phases.
Totor aura peut être une idée ou une autre explication que moi ?
Peut être serait-il judicieux de mesurer la tension à l'arrivée, sous le disjoncteur EDF. Comme ça on sera sur de ce dont vous disposez.
Retirez le capot inférieur (attention il y a du jus !).
Si vous êtes en tri, il y a 4 connexions, celle de gauche étant le neutre.
Mesurez avec votre multimètre entre le neutre et chacune des phases, puis entre chaque phase et dites nous quelles valeurs vous trouvez.
Au moins on sera sur de quel courant on dispose.