Page 3 sur 3
Re: dalle
Publié : 19/02/10 16:47
par yayer27
matheysinus a écrit :vous appelez ça une étude ?
c'est ce que l'on m'a fournie. J'ai demandé le détail que je dois avoir la semaine prochaine.
Publié : 22/02/10 20:51
par yayer27
Que pensez vous si je triple les poutrelles pour renforcer l'ensemble?
2 poutrelles de 7,80m du coté de la porte sectionnelle de 5m, des poutrelles triplées de 8,30m pour finir par 2 poutrelles de 8,30m car pas la place pour les tripler.

poutrelles
Publié : 23/02/10 05:21
par matheysinus
je ne peux pas vous répondre....
il faut faire une note de calcul à partir des caractéristiques précises des poutrelles
je n'ai jamais vu "tripler" des poutrelles
si deux juxtaposées sont trop justes, on passe avec un module supérieur
Publié : 24/02/10 15:22
par yayer27
Bon finalement on part sur les poutrelles triplées ce qui nous donne une surcharge de 250kg/m² à la place de 150 ce qui est plus confortable.
Résultat d'ici 3 mois

Publié : 19/09/10 20:03
par yayer27
Après les plans place à la réalisation, voici le résultat... heuuuuu oui je sais ce n'est pas encore terminé
A savoir que nous ne sommes pas du métier et que l'on fait ça à 2 (mon Père et moi)
Petite étude de plans et de faisabilité, résultat augmentation du sous sol de 65m²et création d'une terrasse de même superficie. La terrasse reposera sur ce sous sol via un plancher réalisé à l'aide de poutrelles (triplées) d'une seule portée de 8,2m.
On accédera à ce "1er" sous sol par une porte sectionnelle de 5000*2200
Place aux photos
Poutre acier de 5,6m pour le linteau de 5m de la porte de garage
Poutrelles de 8,2m, triplées d'une seule portée.

dalle
Publié : 20/09/10 07:30
par matheysinus
du beau travail yayer27 - d'autant réalisé à deux.....
je me permettrai de mettre en garde les constructeurs amateurs qui voudraient s'inspirer de vos poutrelles triplées que 3 poutrelles accolées comme vous l'avez fait ne donnent pas une résistance égale à 3 fois celle une poutrelle

ce n'est pas une utilisation normale de ce type de produit - à moins davoir l'accord du fournisseur
Publié : 20/09/10 08:12
par yayer27
Effectivement cette mise en œuvre est faite à partir d'une étude de plancher.
Un simple exemple, le doublage était possible avec une surcharge de 150kg/m². Nous avons choisis de les tripler et cette surcharge passe à 250kg/m² donc effectivement ça ne se multiplie pas
Il s'agit quand mem d'un plancher d'une belle taille donc ne pas se lancer dans ce genre de projet sans une étude et un minimum de savoir faire.
Publié : 02/10/10 21:15
par yayer27
coulage la semaine prochaine, 14m3

. Elle va peser son poids cette dalle
Bon avec 2 chainages et 11 poteaux ça devrait le faire

.
Publié : 02/10/10 21:19
par yayer27
yayer27 a écrit :coulage la semaine prochaine, 14m3

. Elle va peser son poids cette dalle
Bon avec 2 chainages et 11 poteaux ça devrait le faire

.
soit environ 33 tonnes de béton et 10 tonnes de plancher

ahhh oui quand même

Publié : 08/10/10 17:36
par yayer27